Retour pergamena Stop Modalità automatica

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...Problema della caldaia okofen "fumo del vento"

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Axoul
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 28
iscrizione: 17/02/18, 21:13

Problema della caldaia okofen "fumo del vento"

Messaggio non luda Axoul » 20/02/18, 17:37

Buongiorno,

Ho un problema con la mia caldaia okofen pellematic smart ed è costantemente difettoso "fumo di vento", ho trovato in casa pieno di pellet non bruciato, fuliggine ecc.
Presto ho pensato che i dotti fossero ostruiti ma non ho trovato nulla, la ventola sembra funzionare correttamente ..
Sembra che ci sia un problema di sorteggio (grande fumo bianco soffocato).
È iniziato durante il primo freddo di questo inverno e poiché è impossibile farlo funzionare così tanto da dirti che è urgente: /

Grazie in anticipo per le vostre risposte

Cdt
0 x

Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 12612
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 4219

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda Did67 » 21/02/18, 09:11

Non ricordo come è nata l'intelligente.

L'ho già avuto molte volte sul mio condensatore Pellematic (il condensatore) è nella parte posteriore. Questo è semplicemente quando i "tubi" del condensatore sono ostruiti da bisturi. Pulisco i tubi. Con il condensatore nella parte posteriore, è facile. Smontai il "massimo" e ho una sorta di pulisci-bottiglie per pulire ogni tubulura (ce ne sono trenta).

Ci sono sensori di pressione. Se la ventola gira ma i tubi sono intasati, la pressione sale troppo e la chauidère, per non soffocarti in casa (fumi non evacuati), va in default.

È stato pulito correttamente prima della stagione?
2 x
Axoul
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 28
iscrizione: 17/02/18, 21:13

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda Axoul » 21/02/18, 16:02

Ciao grazie per la tua risposta,

Come posso trovare questi tubi? Che aspetto ha?

Cordiali saluti,
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 12612
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 4219

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda Did67 » 21/02/18, 16:07

Questi sono "tubi" immersi nell'acqua della caldaia (radiatori di ritorno dell'acqua fredda / pavimenti riscaldati), attraverso i quali i fumi, prima di uscire dalla caldaia.

Dovresti trovare un manuale di pulizia (di solito riservato ai professionisti).

La Smart è molto più "annidata" e molto meno semplice della mia antica Pellematic! Non so affatto come pulisce, come accedere a questi tubi, ecc ...
0 x
Axoul
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 28
iscrizione: 17/02/18, 21:13

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda Axoul » 21/02/18, 17:12

Quindi pensi che sarebbe interessante farlo e quella potrebbe essere la fonte del problema?
Potrebbe venire da altrove?

CDT
0 x

Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 12612
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 4219

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda Did67 » 21/02/18, 18:46

Questo può essere il fan stesso. Un anno, ho avuto un po 'di bisturi che è stato messo dietro la "turbina". Non sfregava quasi nulla. Ma visto che sono motori estremamente economici, a bassa potenza, è stato sufficiente.

Quindi lì, era stata la pulizia del ventilatore (molto esattamente, della parte della turbina situata nel flusso di gas bruciati).

Immagino che tu abbia controllato il condotto e non ci siano cicogne che si annidano sul tuo condotto? [fiammeggiando una pagina di un giornale attraverso il buco in basso e sarai sistemato subito; se "tira", volerà in alto).

Hai pulito prima della stagione ??? Altrimenti, non fare troppe domande: sono in fallo; è lo svantaggio della condensazione che per aggregare le particelle e formare il bisturi (che è un vantaggio, si tratta di emissioni, perché queste particelle incollate non entrano nell'atmosfera e rendono le caldaie a pellet a condensazione quelle che emetti il ​​minimo, il risciacquo non è sufficiente a lungo termine, perché ci sono sempre posti dove si accumula) ...
0 x
Axoul
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 28
iscrizione: 17/02/18, 21:13

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda Axoul » 09/04/18, 14:40

Ho pulito tutto il condotto, il ventilatore ecc
Ha trasformato esattamente mezza giornata e poi rebolotte ...
allegati
554DA50B-294E-486E-9C27-E2DEC902FB42.jpeg
0 x
Axoul
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 28
iscrizione: 17/02/18, 21:13

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda Axoul » 09/04/18, 14:42

Ed ecco il risultato ..
Ho anche l'impressione che ci sia troppo apporto di pellet che significa che non hanno il tempo di bruciare correttamente ...
Altrimenti non ho altra idea ..
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 12612
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 4219

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda Did67 » 09/04/18, 15:10

Oppure, perché più fragile, un problema con la ventola, quindi non c'è abbastanza aria per bruciarli ...
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2076
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 55

Ri: Okofen Boiler Problem "Smoke Wind"

Messaggio non luda dirk pitt » 09/04/18, 16:31

no, il problema è diverso.
se fosse troppo pallino, non avresti il ​​messaggio di errore sui fumi della ventola.
come diceva DID67, il problema è la mancanza di vuoto nella camera di combustione.
può essere pieno di cose.
se si è sicuri che non sia parzialmente ostruito a valle della ventola dei fumi, il problema potrebbe essere a monte come una mancanza di alimentazione d'aria.
Hai una sufficiente riserva d'aria nella stanza in cui si trova la tua caldaia?
0 x