Su una stufa a pellet, nel cuore della vena misuro ad esempio 140 ° mentre la stufa indica 108 ° (misurata sulla superficie da un termistore)
Un'altra informazione che conferma questa differenza è che posso tenere un tubo che trasporta fumo a 85 ° misurato nel flusso.
a potenza nominale, alcune stufe annunciano un rendimento dell'85% e una T ° di fumo di 300 °. Quindi è la qualità della combustione che deve essere favorita rispetto alla temperatura dei fumi.
efficienza forno a legna e la temperatura dei gas di scarico
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
alcune stufe annunciano un rendimento dell'85% e una T ° di fumo di 300 °. Quindi è la qualità della combustione che deve essere favorita rispetto alla temperatura dei fumi.
L'85% non può essere ottenuto senza una buona qualità di combustione, non perdendo parte del legno, che è sicuro, ma con fumo a 300 ° C, e questa resa dell'85% per le stufe richiede un combustione con poco ossigeno in eccesso che fornisce molta CO2 in proporzione: 12% per legno secco !!
Quindi, se introduciamo solo un po 'd'aria, solo il mini e abbiamo una stufa che utilizza questa poca aria al massimo senza mandare inutilizzata nel camino, possiamo avere un'efficienza dell'85% con più fumi 300 ° C.
Ma dubito che la combustione sia così buona senza molta aria in eccesso in condizioni normali perché l'aria viene aspirata dal camino che aspira e quindi non può passare interamente su tutte le parti che bruciano per essere utilizzate lì. .
Metodo rigoroso di misurazione delle prestazioni
vedi la curva con il coefficiente f = 0,65 per la legna, sostituendo quella di 0,43 o 0,37 per il gas! :
efficienza% == 100 - fx (Tfumes - Tamb) /% CO2
https://www.econologie.com/forums/post156304.html#156304
http://www.ecoconso.be/forum/showthread.php?t=947
particolarmente questo sito molto completo che fornisce i valori
http://www.nano-sense.com/articles/anal ... alculs.htm
http://www.nano-sense.com/articles/anal ... .htm#chap1
http://www.nano-sense.com/articles/anal ... ements.htm
In pratica, il rendimento di combustione è spesso espresso dalla formula di Siegert:
Efficienza di combinazione = 100 - fx (Tfumes - Tamb) /% CO2
dove:
Tfumi = la temperatura dei fumi all'uscita della caldaia [° C]
Tamb = temperatura ambiente del locale caldaia [° C]
% CO2 = il contenuto di CO2 dei fumi [%]
f = fattore che dipende principalmente dal tipo di combustibile (olio combustibile: f = .. 0,57 ..; gas naturale: f = .. 0,47 legna secca f = 0,65 ..)
Il legno secco è nella stessa gamma di valori !!
Infatti, il punto di riferimento è la temperatura della fiamma per efficienza zero, combustione completa e stechiometria ottimale dell'ossigeno, ovvero il massimo possibile di CO2 12% per gas e 19,4% per legno (il resto rispetto a 21 % di ossigeno è idrogeno che brucia anche)
o fiamma Tmax = 100xCO2max / f che si trova intorno a 2800 per il legno e 3000 ° C per il gas.
Questa temperatura sembra molto alta per l'aria con il 79,1% di azoto ???
Ma dubito che le stufe possano bruciare completamente il legno senza aria in eccesso, con una parte che si allontana dal legno in turbolenza, perché la disposizione del legno non è sempre la stessa ordinata per vedere tutta l'aria che passa entra contro il legno che brucia con tutto l'ossigeno senza avere altre porzioni con la turbolenza che manca di ossigeno.
Finalmente lo è importante misurare la percentuale di CO2 per valutare la resa, perché se c'è un eccesso d'aria il doppio del necessario, cadiamo al 9% di CO2 per il legno e la temperatura dei fumi scende a metà 180-200 ° C!
Possiamo triplicare l'aria del 6% di CO e di 150 ° C !!
Un metodo senza misurare la CO2, se possibile, è ridurre gradualmente la presa d'aria e misurare la T max raggiunta con belle fiamme, quindi la CO2 deve essere vicina alla CO2max. Al di sotto di questo ottimale di combustione dell'ossigeno diventa incompleto con CO e non ha alcun significato.
Metodo del corso economico per misurare la CO2 nei gas di combustione:
http://sciencesphysiques.ifrance.com/mo ... le3_1.html
ponte 58-5
Durante il test dell'acqua di calce la reazione che si verifica corrisponde alla seguente equazione sbilanciata
"Ca (OH) 2 + CO2 CaCO3 + H2O".
Un tecnico ha fatto gorgogliare una quantità d'aria con CO2 in acqua di calce. L'acqua di calce diventa torbida a causa della formazione di gesso (CaCO3) insolubile in acqua. Decide di filtrare la soluzione per raccogliere il gesso. Dopo aver asciugato il gesso, lo pesa e nota che ha raccolto 125 g di gesso. Quanta CO2 ha reagito con l'acqua di calce?
0 x
- chatelot16
- esperto Econologue
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
- Località: Angouleme
- x 264
dedeleco ha scritto:Ma dubito che la combustione sia così buona senza molta aria in eccesso in condizioni normali perché l'aria viene aspirata dal camino che aspira e quindi non può passare interamente su tutte le parti che bruciano per essere utilizzate lì. .
questo è il problema le condizioni non sono le stesse durante tutto il fuoco: se c'è troppa aria provoca più calore nel fumo: fa una piccola perdita, calcolabile dalla temperatura del fumo misurando CO2
dove non c'è abbastanza aria la combustione è incompleta a causa dell'invio di CO o di altri detriti nel fumo, provoca una perdita enorme di energia e non è misurabile dalla temperatura del fumo e della CO2
quindi avere sempre una buona quantità di aria per essere sicuri di non avere mai una carenza
è solo con il gas che si mescola molto bene con l'aria che possiamo indirizzare la proporzione esatta di aria (stechiometrica)
la mancanza di aria non solo riduce la resa peggiore dell'eccesso, ma può anche causare inquinamento
sarebbe interessante avere un indicatore permanente della qualità del fuoco, attraverso l'analisi del fumo, ma il CO e quelli non bruciati sono più difficili da misurare rispetto al CO2: possiamo quindi accontentarci di misurare il tasso di CO2: quando il Il tasso di CO2 si avvicina al tasso teorico, è che la mancanza di aria è vicina e che è già incombusta: è prudente aumentare l'aria per un tasso di CO2 più basso
il livello preferibile di CO2 dovrebbe essere indicato nella documentazione di una stufa, poiché l'aria in eccesso richiesta in base alla progettazione della stufa
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 13 réponses
- 14516 Visto
-
messaggio dernier da Philippe Schutt
Vedi ultimi messaggi
27/12/18, 22:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 25 réponses
- 18110 Visto
-
messaggio dernier da PVresistif
Vedi ultimi messaggi
25/01/19, 22:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 5467 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
18/03/16, 12:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 13 réponses
- 23974 Visto
-
messaggio dernier da chatelot16
Vedi ultimi messaggi
16/08/10, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 6 réponses
- 32569 Visto
-
messaggio dernier da dedeleco
Vedi ultimi messaggi
20/03/10, 02:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 145