efficienza forno a legna e la temperatura dei gas di scarico

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685




da Did67 » 20/01/10, 12:13

Christophe ha scritto: ma per i rendimenti> 90% che si vedono su alcune stufe a pellet doc, possiamo dubitarne? È davvero il rendimento complessivo?


Sapendo che le caldaie a pellet "top" sono testate tra il 90 e il 93/94% sull'acqua; sapendo che non recuperiamo il calore diffuso dalla caldaia (i test BLT determinano le temperature esterne della caldaia in una ventina di punti) ma che nel caso di una stufa è utile ...

Quindi sì, dobbiamo essere in grado di avere 90, o 92 o 94% ... Oltre ???

E poi le stufe pongono la domanda di pulire e depositare particelle ... Quindi il test di una stufa nuda, tutto pulito, sì ... Ma per l'uso?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
Località: Alsazia
x 33




da Philippe Schutt » 20/01/10, 17:10

in uso, vediamo che il T ° di fumo è un po 'più alto rispetto alla prima accensione, e questo può diventare importante se la stufa non viene pulita regolarmente.
Ad esempio, su una Venezia di Ecoteck, so che una temperatura massima di 170-180 ° è corretta (stufa completamente). Se arriva fino a 200 °, è essenziale pulire lo scambiatore.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79001
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 10933




da Christophe » 20/01/10, 17:14

Ah buone informazioni, grazie Philippe.

Esiste una sonda T ° fumi interna per diagnosticare il fouling? E questo ti dice automaticamente?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685




da Did67 » 20/01/10, 18:30

Philippe Schutt ha scritto:in uso, vediamo che il T ° di fumo è un po 'più alto rispetto alla prima accensione, e questo può diventare importante se la stufa non viene pulita regolarmente.
.


Siamo d'accordo ...

Da qui l'interesse a interessarsi (e costringersi a pulire fino al due o tre% della resa "teorica", sulle istruzioni, in più ...
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79001
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 10933




da Christophe » 20/01/10, 18:40

Ebbene sì, ma sai come la gente generalmente pensa: voglio il "MEGLIO" sulla carta ...

È un po 'come per i collettori solari sottovuoto ... non meglio dei piani in uso nella realtà ...

Non esiste una stufa a pellet con pulizia "automatica"?
0 x
bernardd
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2278
iscrizione: 12/12/09, 10:10
x 1




da bernardd » 20/01/10, 19:32

Buongiorno,

Did67 ha scritto:sapendo che non recuperiamo il calore rilasciato dalla caldaia (...) ma che nel caso di una stufa è utile ...


Questo è il vantaggio di una stufa a pellet rispetto a una caldaia.

Did67 ha scritto:Quindi sì, dobbiamo essere in grado di avere 90, o 92 o 94% ... Oltre ???


Inoltre, sarebbe il recupero del restante 10% nel calore dei fumi con un doppio flusso: resta da fare ...
0 x
A presto !
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
Località: Alsazia
x 33




da Philippe Schutt » 20/01/10, 20:09

Christophe ha scritto:Ah buone informazioni, grazie Philippe.

Esiste una sonda T ° fumi interna per diagnosticare il fouling? E questo ti dice automaticamente?


c'è un sensore di temperatura del fumo su quasi tutte le stufe a pellet. Infatti, è grazie a questa temperatura che la stufa sa che il fuoco è iniziato o che ha esaurito il carburante. altre soglie di fumo T ° sono testate per la sicurezza o per l'eventuale accensione di un ventilatore, ecc.

Per aver commesso un fallo, noto, semplicemente.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
Località: Alsazia
x 33




da Philippe Schutt » 20/01/10, 21:06

A proposito di sporcizia, qual è l'effetto della fuliggine nel tubo della stufa sulla misurazione del T °? isola, vero?
D'altra parte, il flusso di fumo si raffredda al contatto con il tubo, ma non nel mezzo del condotto. La T ° dovrebbe essere superiore a 200 ° sulla parte superiore del 3 ° gomito perché la vena centrale la colpirà.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79001
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 10933




da Christophe » 11/11/10, 20:07

Misure istantanee sulla nostra stufa Saey modello 12kW modello 92 con questo termometro a infrarossi 3 in 1: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-326.html

Ugello alto:

Immagine

Ugello nominale:
Immagine

Top della stufa:
Immagine

È interessante notare la differenza di temperatura tra la parte superiore e il lato dell'ugello.

Non ho regolato l'emissività: la stufa è in ghisa, l'ugello in acciaio inossidabile.

Questa stufa è data per una resa del 74% ... sottile la dà per 5 a 14kW, ero convinto che fosse un 12kW (questo è indicato dall'avviso che abbiamo trovato ... bah qualunque) il metodo di misurazione potrebbe essere cambiato a saey dal ...

http://www.saeyheating.com/fr/producten ... sp?ID=3150
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
Località: Angouleme
x 264




da chatelot16 » 11/11/10, 21:19

se la combustione era perfetta l'unica perdita di calore è il fumo che esce dal camino

se inoltre la proporzione di aria è perfetta la portata è proporzionale alla potenza: la potenza persa è proporzionale alla portata e alla temperatura: pertanto la perdita e la resa sono solo una funzione della temperatura

ma purtroppo il primo problema: il flusso d'aria non è mai perfetto: se il flusso è troppo forte del 10% la perdita di calore aumenta del 10% a temperatura costante del fumo ... e per una buona combustione è necessario avere un eccesso aria

2 ° problema se la combustione è brutta, ci sono prodotti combustibili che lasciano nel fumo, non cambia nulla alla temperatura del fumo ma può essere molto brutta: il 20% del carburante che nel fumo non è difficile da fare con un po 'di mancanza d'aria

la soluzione classica per misurare le prestazioni delle caldaie a vapore alimentate a carbone molto tempo fa era in aggiunta alla temperatura del fumo, per analizzare il fumo con il dispositivo orsat, che forniva il tasso di CO2, CO e ossigeno nel fumo

La CO è stata la principale causa di perdita di carburante in caso di mancanza di aria: si noti che la CO non è visibile, quindi una stufa che manca di aria perde efficienza anche se non è visibile grande fumo

la perdita di CO in termini di efficienza è molto maggiore di quella degli aerei ex: il 20% di aria in eccesso non perde molto, il 5% di aria mancante causerà molte più perdite

con la legna misurare la CO nei fumi non basta: credo che con un mezzo per misurare il "potere calorifico" del combustibile che esce nei fumi si possa finire il calcolo del rendimento di una stufa
0 x

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150