Problemi con bruciatore a pellet Ferroli sole P7

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Ramiro60
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 6
iscrizione: 12/11/13, 13:26

Problemi con bruciatore a pellet Ferroli sole P7




da Ramiro60 » 20/02/15, 14:38

Avendo incontrato molti problemi con questo masterizzatore venduto come adatto per una caldaia a gasolio che voglio comunicare con altri utenti, al fine di essere informato sulle soluzioni.

(Nel mio caso i piani della caldaia dettagliato prima di acquistare inviato per la convalida e validato dal fornitore)

Ferroli hanno smesso di produzione di questi bruciatori Sun P7 alla fine dell'anno.

Grazie in anticipo a tutti.
0 x
tangosierra
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 14
iscrizione: 22/09/14, 13:49
Località: Alsazia




da tangosierra » 20/02/15, 19:19

Sono un po 'nuova, ma pronto ad aiutare.
Io stesso montato un P7 Sun e hanno riscaldato tutto l'inverno senza problemi dal bruciatore stesso. E devo sottolineare che non abbiamo mai avuto troppo caldo in casa.

1. Che tipo di problemi avete? Nessun dettaglio senza l'assistenza possibile.

2. Smettere di fare: Ho appena cercato la rete, nessuna notizia su di esso. E, data l'apparente successo di questo masterizzatore se Ferroli si ferma è certamente fuori fratello maggiore.

A+
TS
0 x
Ramiro60
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 6
iscrizione: 12/11/13, 13:26

bruciatore a pellet Ferroli Sun P7




da Ramiro60 » 20/02/15, 20:05

Buonasera,
Prima di tutto grazie per la risposta qui ho incontrato:

Mi sono adattato fa 1 anno e mezzo di un bruciatore a pellet sul mio caldaia a combustibile Oertli 33kg.

Preciso che prima di acquistare questo bruciatore j aveva mandato i piani dettagliati per la brochure della mia caldaia per essere sicuri della compatibilità di questi cambiamenti e abbiamo risposto che m ok.

Ho incontrato molti problemi fino ad oggi:

regolazione -Corretto della vite senza fine rispetto alla ventilazione
richiede molto tempo per salire in riscaldamento.

- Surriscaldamento i granuli verso il basso del gomito (sostituzioni 4 fuso punta!)

- Scorie nel posacenere (foto allegata)

Immagine

anno 4 resistenze 1 hanno causato essere cambiati e mezzo -! ??? Non sono il solo in questo caso perché ci sono giorni 15 30 attesa resistenze fornitore per i clienti verso il basso!

Si noti che ho 1 pulisce, almeno una volta alla settimana l'intero visto i problemi di tutte le condotte hanno Summers ricontrollato alla fine dell'anno.

La persona che ho avuto i miei Grossisti CES che hanno venduto il bruciatore Ferroli mi ha detto che si era fermato il Sole P7.

Grazie illumini m su tutto questo perché ho completamente saturi
Cordiali saluti
0 x
tangosierra
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 14
iscrizione: 22/09/14, 13:49
Località: Alsazia




da tangosierra » 21/02/15, 09:40

Ora che è un bel mucchio di scorie!
È il camino progetto giusto? (Si tratta di una canna fumaria della caldaia - nessuna ventosa)
E come sono gestiti gli arresti / sul bruciatore (RTR / caldaia / sfera)?
Avete un serbatoio di accumulo, in caso affermativo quale titolo?
Il primo enigma è che la rapida successione di stop-start impedisce il funzionamento ottimale del bruciatore. Poi la scoria causare un inceppamento e la fiamma indietro nel tubo.

Al tuo posto avrei fatto il seguente test:
- Notare le impostazioni correnti del bruciatore,
- Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite,
- Bruciatore di alimentazione a 1 (param u02)
- Modalità manuale (param = u03 0)
- Terminali corto circuito e 7 8 per accendere il bruciatore sulla strada
- minuti di calore 30

Questo è un tempo di avvio di mio masterizzatore:
00: 00: 00 Ventilazione - Display = 50 0 ° C
00: 00: 30 Alim. pellet - Display = 50 0 ° C
00: 03: 15 rilevazione di fiamma - Display = 50 ° C 0I
00: 03: 45 1 alimentazione - alimentazione a pellet tutti 15s - Display = 50 ° C 1I
00: 05: 15 2 Potenza - Display = 50 ° C 2I
E andare a 70 minuti
0 x
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
Località: La Gran Bretagna BZH powaaa
x 2




da bidouille23 » 21/02/15, 12:55

ciao,

combustione argomento interessante Sono permette particolarmente me incontrare anche voi;) ...

Non ho bruciatore potrei aggiungere, ma ho eseguito la stufa a pellet;) ...

Cercherò di riassumere ciò che si dovrebbe avere ...

In modo da avere per ottenere un equilibrio, tra cui:

* 1 sistema di combustione che è il bruciatore
* 1 sistema di scambio che è la caldaia
* 1 sistema di evacuazione di gas che è il condotto

fino ad allora mi dirai che non insegnerò :D ...

ora ci sono alcune modifiche ad almeno due dei tre elementi menzionati (vedi i tre;)) ...

1 / sul bruciatore:

quantità di granuli e la velocità di rotazione del ventilatore

2 / sulla caldaia (questo è dove non vi è necessariamente un sacco di regolazione per quanto riguarda il riscaldamento), il vero regolazione credo sarebbe la pulizia efficace delle superfici di scambio termico di questo strato bianco Idealmente, riducendo notevolmente il trasferimento di calore e quindi prestazioni .... (da cui il sistema ÖkoFEN con molle per la pulizia periodica)

3 / sull'involucro :) , Anche noi spesso dimentichiamo che involucro che è parte del sistema ancora ....
Sulla vostra istruzione caldaia ci deve essere un valore casuale per i conduttori .... Forse e, probabilmente, il bruciatore troppo ...

Non abbastanza per disegnare:
dovrai spingere la ventilazione dell'aria comburente, all'improvviso c'è una buona possibilità di accelerare i gas nello scambiatore => perdita di efficienza (se il tiraggio è solo un po 'chouilla al di sotto del valore consigliato, non preoccuparti un po' la correzione dei valori dovrebbe generare solo un disturbo minimo o addirittura nulla ...) per risolvere il problema aggiungere tubi (una sezione più grande all'estremità favorisce il tiraggio) o isolare il condotto

Draw troppo: così è semplice se iniziare la portata di gas è importante e si accelera bene andando troppo veloce nel busuque e si bruciano riscaldato per gli uccelli di stabilirsi .... il problema esiste moderatori lotteria ....

Sarebbe ideale come primo passo per una misura (o di fare;)), disegnare.

Misurata la temperatura dei gas di scarico (più è meno caldo è bene se brucia bene in)

L'ideale sarebbe in grado di affittare un tester di combustione (sei nel quale angolo? Ho un tester e bruciatori s mi interessano ...)

Questo è quello di agire come dici tangosierra dalle impostazioni del bruciatore ....


Personalmente visto l'immagine, quello che vedo sembra essere più di clinker? è difficile crosta e un po 'come la sabbia?

se questo è il caso, è il clinker, e viene creato quando il pellet bruciano ad alta temperatura .... e secondo il pellet (alcuni non stanno facendo o pulizia è abbastanza veloce non avere io non voglio che tu vada troppo lontano, perché non credo che sufficiente comprensione del soggetto di sviluppare, in modo tra il pellet di qualità e / o problemi di ventilazione il problema è vasto ...)

Altrimenti sembra anche "catrame" che poi sarebbe un segno della presenza dell'acqua ... come in un camino dove abbiamo bruciato legna bagnata?

Ora mi rimbalza sulle candele che rapidamente Crame, significativo il tempo di riscaldamento, il tubo bruciata e, aggiungo il Machefer ... (se tar la risposta è probabilmente che il pellet è bagnato)

Se l'illuminazione è troppo tempo bruciata la candela logica più veloce ...
il tempo di riscaldamento lungo => brucia male quindi riscalda male la logica
I tubi che bruciano ... => lì per me c'è qualcosa a questo livello, il bruciatore deve quindi essere molto caldo ...

Il clinker è una temperatura elevata ...;) ...
Penso che ci sia una correlazione da fare, ho assunto :D , Non abbastanza pareggio, ma l'aria per la combustione è sufficiente per vivere a impulsi su pellet ....
Così brucia, ma la sua produzione di gas è appena dolorosamente, creando improvvisamente Machefer, punizione calore fuori, in modo che nessun rilevamento rapido di temperatura target candela arresto, lo scambio di calore male etc etc etc ...

e soprattutto montato in temperatura del bruciatore che fonde i tubi ...


Perciò vengo a tre (due) appunto) domande:

1 / ci puoi dare le dimensioni del vostro tubo di uscita?

2 / Qual è la gamma di potenza della caldaia e la regolazione della potenza del bruciatore?

3 / è quello che le raccomandazioni del costruttore, quando il sorteggio sono rispettati?

Se si desidera un problema démerder inizio per essere su tutti gli elementi è una base solida;) ...

se le condizioni operative consigliate sono buone, che dovrà andare effettivamente nelle impostazioni ... colpire le impostazioni prima IMHO è un grosso errore ...

e in ogni caso come l'asso dicono tangosierra e tutte le impostazioni correnti Nota ....

una foto di tutta sarebbe più di vedere la cosa.
e amichevole sappiamo di cosa stiamo parlando;) ...

più
1 x
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
Località: La Gran Bretagna BZH powaaa
x 2




da bidouille23 » 21/02/15, 13:13

Sono tornato presto Zef :) :

se si tratta di un Oertli 33KW e non 33Kg;) ... potrebbe essere qualcosa di simile

http://www.oertli.fr/produits/gammes_de ... l_cu_s_150

Quindi il documento è scritto in modo tale che il potere della moda ventosa non sono più variabile, ma solo vedere qui

http://www.oertli.fr/content/download/4 ... 150_fr.pdf

e la pagina 3 di esso

http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... _283_6.pdf

possiamo avere le impostazioni di fabbrica ...

secondo il metodo di estrazione di fumo quindi è chiaro che la potenza del bruciatore deve essere concesso, e più equo se l'uscita è a ventosa ... (o più precisamente presa perché se non mi ventosa sbaglio destinato gas, ingresso e uscita che avviene nello stesso condotto ....)

Con contro, se una caldaia di questo tipo orthe, pulizia fuliggine sul scambiatore pareti è come? facile? ?? regolare

più che sparato;)
0 x
Tikteklak
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 24
iscrizione: 12/06/13, 15:13




da Tikteklak » 03/03/15, 16:17

Buongiorno,
Ho usato con successo un sunp7 dal 2012. Egli ETS installato su un FERROLI SFL 3. Tutto è stato installato e regolato da me. Qui QQ alcuni dei miei risultati:
- L'inclinazione del capitale della vite senza fine. Se l'angolo è maggiore di 45 ° questo può causare un caricamento del pellet rotto, con la chiave, diversi tentativi di partenza (il bruciatore è programmato per 3 tentativi di accensione prima di default), uno spreco di energia per la candela e uno spreco pellets. Inoltre tende a creare una spina nel piatto (anche soffiaggio, il bruciatore non scarica tutto il carburante)
- La qualità del pellet è importante. Prove con un pellet contenente un po 'di amido (% 1 scritto sul sacco) promuove Machefer
- Il sorteggio è fondamentale. Per un anno, ho avuto difficoltà a raggiungere una corretta combustione. Ho misurato il pareggio con una macchina fotografica in affitto (troppo) e installato un progetto di moderatore a € 40. da lì proprio combustione, t ° dei fumi è sceso. Poco prima di questa installazione, ho avuto questo calore che sale preoccupazioni nel tubo, un giorno in cui il pareggio era cattivo e combinato con una ventola non basta ... questo crea danni

Dal momento che queste verifiche, tutto funziona nichel. Ho cambiato il tubo da un modello in acciaio inox (tubo FYI carovana caldaia e camper disponibili da specialisti). Ho regolato il ragionamento impostazioni di caricamento del pellet in tal modo:
20 bisogno KW (questa è la forza della mia caldaia)
circa pellet 6kg circa un'ora manche
testare il worm per vedere quanti minuti dovrebbe funzionare su circa un'ora per consegnare 6kg
alla fine sono molto poco dalle impostazioni di fabbrica

sperando avete aiutato.
Tikteklak
0 x
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
Località: La Gran Bretagna BZH powaaa
x 2




da bidouille23 » 03/03/15, 20:45

Hi Tikteklak,

grazie per le informazioni che avete appena fatto (non so se Ramiro dare notizia, ma chi lo sa ... danni per avviare un processo e fermare lungo la strada, soprattutto se il problema è stato risolto ... ci per condividere perché e come sarebbe stato bello ... beh ...)

il spiegazione corrisponde a quanto detto questo conferma che la pista era buono;) fresco, ma dettagli sulla inclinazione del verme è più significativo, è su questo tipo di dettaglio che si può trascorrere un sacco di tempo, e, talvolta, non pensare a questo dettaglio ... (come trovare una perdita nel sistema di raffreddamento di una macchina e alla fine realizzare dopo molto fastidio è il radiatore aria calda per il passeggero che è fuggito ...)


Troppo spesso il disegno viene trascurato, in base alle abitudini di posa più calcoli reali e spesso senza controllo con attrezzature adeguate ... per la stufa a pellet è lo stesso ...

Vengo a il calcolo:

sapendo che il pellet PCI è di circa 5 kW.h / kg se si bruciano 6 kg all'ora e dà kW.h 30 20 non kW.h (non 20Kw sia;)).

Immagino che il rendimento di combustione è 90% (io sono freddo;)), torna a 87.5% della caldaia:

ci deve dare qualcosa di simile, se non sbaglio (un animo gentile che passa avrà molti gentile da correggere se dico qualcosa di stupido :) ).

((* 5 0.9) * 6). * = 875 23.62 kW.h utile all'ingrosso ...

secondo il quale una combustione buono o cattivo e una prestazione globale che cadono (come nel caso di troppa progetto), questa cifra può variare notevolmente a seconda dei casi, pur consumando 6kg / ora pellet ...

deve doc come hai spiegato bene risolvere queste piccole creature non essere disturbato;) ...

Quindi grazie a tutti per il proprietario di sunp7 che dovrebbe essere contento delle tue informazioni.

più
0 x
Tikteklak
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 24
iscrizione: 12/06/13, 15:13




da Tikteklak » 04/03/15, 09:33

Bidouille23 realtà, hai ragione i miei numeri sono sbagliati.
Prendendo i miei appunti di ieri è in realtà 5kg / h assunzione in 90% di efficienza di combustione e le prestazioni del bruciatore 85% (ho preso un po 'di margine).
Sul sorteggio, il moderatore è essenziale per me (surtt nel caso di un tubo lungo) perché aiuta a regolare e mantenere entro valori accettabili.
L'inclinazione della vite senza fine è importante perché l'apertura per l'ingresso di pellets nella vite viene ridotto in caso di inclinazione eccessiva.
Ci sono due anni a questa parte, ho anche costruito un silos per lo stoccaggio 500kg me e vi posso assicurare che è una gioia. L'autonomia è di circa 1 mesi per me (e non impedisce una buona pulizia settimanale su).
Per quanto riguarda la p7 sole dopo Contatto fornitore, in realtà è stato arrestato. Peccato, lo trovo molto efficace. Io ordinare immediatamente una resistenza di accensione per compensare il potenziale problema di approvvigionamento.
Rimango a disposizione di chi ne ha bisogno.
0 x
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
Località: La Gran Bretagna BZH powaaa
x 2




da bidouille23 » 04/03/15, 10:52

Hi Tikteklak,

Per quanto riguarda la pulizia della polvere prima di riporre pellet nel silo è mia opinione che passa il pellet in un ciclone può essere un vantaggio (a meno che il pellet è praticamente senza spargimento di sangue e polvere, ma quello che ho raramente la penso così, ma io non sono un esperto, è solo un parere).

In termini di resistenza, alla fine, è solo un bar che riscalda;) ... qualsiasi altra dello stesso resistore potere farà, ci deve essere un modo per trovare almeno uno concordano sul fatto che, poi immagino che non è Feroli che produce la propria candela .. non c'è un segno sulla tua candela?

altrimenti prendete le dimensioni e si guarda a fornitori di componenti stufa, resistenze là tipi Moult .... :)

Grazie per la vostra ulteriori informazioni, che credo sarà utile per gli altri (peccato che non vengono a dire o per fare il punto su ciò che non stava andando ...).

Questo ha più buone giornate e serate ecc ecc ...;)
0 x

 