Sì, è possibile, ma preferisco che monitorare costantemente la caldaia.
Oggi, ad esempio, è ininterrotta dalle 6 alle 30 senza interruzioni e nel pomeriggio circa 13 ore ogni ora, per un totale di 30 partenze. È paragonabile a prima.
La durata media del ciclo per lo scorso inverno è di 65 minuti. Non è male, anche se diminuisce un po ', giusto?
Guasto alla fiamma su okofen
Hai esaminato l'intero elenco P2xx per vedere se questo parametro non può essere modificato ???
Ho avuto un guasto a causa del condensatore che si stava intasando (volevo posticipare la mia manutenzione annuale che è stata fatta, a causa della storia dell'installazione, a febbraio / marzo di ogni anno, durante l'estate; dal all'improvviso il condensatore si è "riempito" un po ', difettoso perché il rilevatore di depressione è andato sotto il minimo, ho scoperto che era configurabile a P214 - da memoria - e ho abbassato la soglia; permesso di andare fino all'estate).
Deve essere una "mini temp di fumo" o qualcosa del genere?
Su fut Will abbiamo discusso delle superfici degli scambiatori (confronto Okofen, Frölong, Hargassenr). Okofen è il migliore dotato. Sei "vittima" di questo !!! (i fumi sono troppo "strizzati" alla modulazione più bassa !!
Ho avuto un guasto a causa del condensatore che si stava intasando (volevo posticipare la mia manutenzione annuale che è stata fatta, a causa della storia dell'installazione, a febbraio / marzo di ogni anno, durante l'estate; dal all'improvviso il condensatore si è "riempito" un po ', difettoso perché il rilevatore di depressione è andato sotto il minimo, ho scoperto che era configurabile a P214 - da memoria - e ho abbassato la soglia; permesso di andare fino all'estate).
Deve essere una "mini temp di fumo" o qualcosa del genere?
Su fut Will abbiamo discusso delle superfici degli scambiatori (confronto Okofen, Frölong, Hargassenr). Okofen è il migliore dotato. Sei "vittima" di questo !!! (i fumi sono troppo "strizzati" alla modulazione più bassa !!
0 x
Ci penso 5 minuti di ritardo! Uno di voi due non è un "re dell'hacking elettronico" ????
Non ricordo, le sonde sono resistori variabili. R aumenta o diminuisce con il tempo ??? Aumento, mi sembra.
Quindi si calibra e si introduce nel circuito una R che corrisponde ad esempio alla differenza tra 95 e 100 °. Quando i fumi usciranno a 95, la caldaia "crederà" che siano 100 ...
Infine, fai il calcolo "giusto".
Questo è un modo "indicrect" per parametrizzare.
Non ricordo, le sonde sono resistori variabili. R aumenta o diminuisce con il tempo ??? Aumento, mi sembra.
Quindi si calibra e si introduce nel circuito una R che corrisponde ad esempio alla differenza tra 95 e 100 °. Quando i fumi usciranno a 95, la caldaia "crederà" che siano 100 ...
Infine, fai il calcolo "giusto".
Questo è un modo "indicrect" per parametrizzare.
0 x
la sonda fumogena sul connettore RGF, tutti dovrebbero averlo, credo. questo è il connettore in alto a sinistra della scheda PLC.
d'altra parte non ho il parametro P131 nella mia configurazione. Vado da P130 a P140
deve quindi essere nascosto.
Ho risolto il problema con il metodo did67.
Ho aumentato il valore della temperatura del fumo di 5 ° C aggiungendo un resistore da 22 ohm in serie con la sonda.
vedremo cosa succede.
a proposito, l'altro giorno, avevo rimosso la sonda fumi dal suo alloggiamento per vedere quale temperatura aveva provocato l'errore e non era successo nulla. ma in realtà non avevo aspettato abbastanza. sono necessari alcuni minuti al di sotto della soglia per l'attivazione dell'errore.
d'altra parte non ho il parametro P131 nella mia configurazione. Vado da P130 a P140
deve quindi essere nascosto.
Ho risolto il problema con il metodo did67.
Ho aumentato il valore della temperatura del fumo di 5 ° C aggiungendo un resistore da 22 ohm in serie con la sonda.
vedremo cosa succede.
a proposito, l'altro giorno, avevo rimosso la sonda fumi dal suo alloggiamento per vedere quale temperatura aveva provocato l'errore e non era successo nulla. ma in realtà non avevo aspettato abbastanza. sono necessari alcuni minuti al di sotto della soglia per l'attivazione dell'errore.
0 x
Logica. Diversi "mini" hanno quindi un ritardo temporale, per evitare che si disgiunga solo perché "oscilla".
Ad esempio il vuoto minimo nella camera di combustione. Il mini è impostato su P214. La misurazione deve essere 1 min al di sotto del valore impostato per il guasto della caldaia. Quindi se una breve raffica interrompe il sorteggio, non inciampa!
Ad esempio il vuoto minimo nella camera di combustione. Il mini è impostato su P214. La misurazione deve essere 1 min al di sotto del valore impostato per il guasto della caldaia. Quindi se una breve raffica interrompe il sorteggio, non inciampa!
0 x
Ciao a tutti
9 giorni senza difetto di fiamma, quasi mai arrivati.
Ho abbassato il setpoint della caldaia a 66 °, I cicli sono più lunghi.
Vorrei giocare sui parametri del regolatore PID (P267, P268, P269) ma questi parametri sono assenti mentre menzionati nel manuale.
Qualcuno sa come accedervi? livello 3 forse? Come viene costruita la password di livello 3?
PS:
Non ho nemmeno il parametro P131.
Preferisco non tradire la misurazione della temperatura del fumo.
Un giorno, la sonda era difettosa, il focolare si riempiva di pellet, che venivano consumati ovunque.
Il corpo scaldante è completamente deformato.
9 giorni senza difetto di fiamma, quasi mai arrivati.
Ho abbassato il setpoint della caldaia a 66 °, I cicli sono più lunghi.
Vorrei giocare sui parametri del regolatore PID (P267, P268, P269) ma questi parametri sono assenti mentre menzionati nel manuale.
Qualcuno sa come accedervi? livello 3 forse? Come viene costruita la password di livello 3?
PS:
Non ho nemmeno il parametro P131.
Preferisco non tradire la misurazione della temperatura del fumo.
Un giorno, la sonda era difettosa, il focolare si riempiva di pellet, che venivano consumati ovunque.
Il corpo scaldante è completamente deformato.
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 15 réponses
- 19083 Visto
-
messaggio dernier da Pace
Vedi ultimi messaggi
13/12/19, 01:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 1 réponses
- 8124 Visto
-
messaggio dernier da Philippe Schutt
Vedi ultimi messaggi
21/01/10, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 355