Il mio legno e impianto solare: Foto




da phil88 » 23/10/11, 14:21

Buongiorno,

dopo averti chiesto di completare il mio progetto, presento la mia realizzazione in autocostruzione.

Nel 2009/10, installazione di una caldaia a legna con accumulo BT da 1000l: tutto bloccato sul vecchio circuito dei radiatori.

E quest'anno, aggiunta di un serbatoio ACS legno / solare e supplemento di riscaldamento tramite scambiatore di calore a piastre che fornisce il BT 1000.
La mia area del sensore: 15,2m2

2009/10

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

2011

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

lo stato patrimoniale
in questo 23 ottobre con un buon sole, disegno il glicole a 80 °, 85 ° circa 12/13 ore.
Nel sanitario è nichel: 300L a 70 ° in 2 ore e 30 minuti con una partenza della sonda a 41 °.
D'altra parte, uno scambiatore a piastre rimane uno scambiatore, il trasferimento non è superiore. uno scambiatore ha tutta la sua efficienza a bassi T °.
Con un delta di 20/25 ° in primario, ho un massimo di 10/15 ° in secondario, anche quando gioco con portate.
detto questo, è un buon integratore per il riscaldamento: mantiene il "fuoco" mattutino per tutto il giorno. Oppure 10/15 Kg di legna per una fattoria isolata e 14 termosifoni.
sopra BT 1000: 70 ° e sotto 50 °.

A questo proposito, prevedo una modifica del mio scambiatore (cosa ha fatto un vicino). fare uno scambiatore tubolare o serpentino: accumulare a 80 ° e iniettare nel LV e così via. Da calcolare.
In ogni caso, produce un BT a 75/80 ° alla fine del ciclo solare.

Per una prima "bozza" sono soddisfatto.
Grazie a voi.
0 x
Avatar de l'utilisateur
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
iscrizione: 03/10/07, 06:33
Località: Picardie




da cappio » 24/10/11, 12:34

Ciao Phil,

Grazie per le foto e le congratulazioni per aver raggiunto la fine del tuo progetto.

Per quanto riguarda il serbatoio del buffer di riscaldamento, è vero che è più facile prendere la precauzione, al momento dell'acquisto, scegliere un modello con bobina. Con la miscelazione del 2 ° circolatore, non c'è stratificazione, ma è meno fastidioso rispetto al sanitario.
Per "superare" la potenza dei tuoi 15mq di sensori, avresti avuto bisogno di uno scambiatore di almeno 2mq, idealmente 3mq.

Hai un'idea della superficie di scambio del tuo scambiatore di calore a piastre?
Dobbiamo essere in grado di calcolare la sua potenza dalle portate, o almeno trovare ciò che hai osservato nel delta T °.

A+
0 x
phil88
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 50
iscrizione: 30/09/10, 10:28




da phil88 » 24/10/11, 12:46

Buongiorno,

il mio scambiatore è REFLEX 15/30 marca 0,39 m2 di superficie di scambio.

https://www.econologie.info/share/partag ... UraSc6.pdf
0 x
phil88
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 50
iscrizione: 30/09/10, 10:28




da phil88 » 24/10/11, 13:17

vedi anche questo link
in fondo alla pagina c'è un software di dimensionamento.

puro problema sono su mac .....

http://www.ledifice.com/catalogb2b/Echa ... _info.html
0 x
phil88
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 50
iscrizione: 30/09/10, 10:28




da phil88 » 25/10/11, 12:01

Buongiorno,

come parte di una modifica del mio scambiatore per ottenere acqua di riempimento in BT a 70/75 °, conservo questo tipo di soluzione, che è nelle mie corde a livello di produzione.

Immagine


il principio consiste in un mini BT in cui accumulo e inietto nel mio BT 1000.
come quello con un mestolo, vedrei:
una bobina di 20 m in cu 18. dà 1,13 m2 e 31 giri su un diametro di 20 cm / 62 cm di altezza. si adatta in un contenitore da 35 litri (25 cm x 70 cm).
Vedere per cu 22: 1,38 m2.

evacuazione a 70/75 °.
0 x

 