da chatelot16 » 28/12/10, 14:38

non aspiri aria dal soffitto ... prendi solo l'aria nella parte superiore del radiatore

il grande vantaggio è che non si invia l'aria riscaldata direttamente al soffitto: si invia l'aria riscaldata in basso e si mescolerà per turbolenza con un grande volume di aria fredda prima di fare solo aria calda che salirà molto più lentamente
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042




da Christophe » 28/12/10, 15:07

chatelot16 a volte sei un po 'doloroso: se pitmix ti dice che influenza il T ° sul soffitto di fronte alla stanza è perché produce un movimento d'aria in tutta la stanza tra cui l'aria da soffitto ...

Ovviamente rimarranno volumi morti.

Per il "vantaggio", totalmente d'accordo!
0 x
Avatar de l'utilisateur
PITMIX
ricercatore motore di Pantone
ricercatore motore di Pantone
post: 2028
iscrizione: 17/09/05, 10:29
x 17




da PITMIX » 28/12/10, 15:36

Bene ok! non c'è bisogno di confondersi, penso che siamo tutti sulla stessa pagina.
L'importante è ottenere inerzia tra due periodi di riscaldamento e ridurre il tempo di riscaldamento.
Ho appena osservato un secondo ciclo di 20 minuti di riscaldamento e da 50 a 60 minuti di arresto.
Qui vediamo chiaramente che dalle 11:30 circa i tempi di riscaldamento sono stati più brevi
Immagine
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042




da Christophe » 28/12/10, 16:57

Questo è il metodo che mi piace :)

Gli atterraggi prima di mezzogiorno, è a causa della scala di misurazione o ristagna davvero?
0 x
Avatar de l'utilisateur
PITMIX
ricercatore motore di Pantone
ricercatore motore di Pantone
post: 2028
iscrizione: 17/09/05, 10:29
x 17




da PITMIX » 28/12/10, 17:16

La caldaia ha raggiunto la soglia di regolazione a 68 ° C ma la temperatura ambiente non è stata raggiunta. Il bruciatore si modula e talvolta si spegne, il circolatore continua a funzionare fino a quando il termostato ambiente spegne tutto.
La curva è quella del flusso di riscaldamento.
Qui possiamo vedere che la temperatura ambiente è identica mentre la caldaia gira di meno.
Le cime del pomeriggio corrispondono ai momenti in cui ho spento il ventilatore. Il calore sale al soffitto e raggiunge picchi sulla curva.
Immagine
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042




da Christophe » 28/12/10, 17:31

Ok, grazie per le spiegazioni, ho pensato che la prima curva fosse la T ° del soffitto.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
Località: Alsazia
x 33




da Philippe Schutt » 28/12/10, 18:47

1. La 1a curva rappresenta la t ° del flusso della caldaia, non il tempo di funzionamento che è inferiore.

2. dici che la tua caldaia modula, quindi dovresti comunque bilanciare il tempo di funzionamento con la potenza operativa.

Alla fine, il guadagno dovrebbe derivare principalmente dalla migliore omogeneità delle masse d'aria, piuttosto che dalla caldaia stessa.
0 x
Avatar de l'utilisateur
PITMIX
ricercatore motore di Pantone
ricercatore motore di Pantone
post: 2028
iscrizione: 17/09/05, 10:29
x 17




da PITMIX » 29/12/10, 00:47

1. La 1a curva rappresenta la t ° del flusso della caldaia, non il tempo di funzionamento che è inferiore.


se possiamo vedere le ore in fondo alla foto sulla linea orizzontale e in alto a destra i dettagli precisi in base alla posizione del cursore (alle 10 partenza della caldaia a 44 ° C).
Posso confermare che la mia caldaia si spegne ogni volta che la curva scende. Ogni salita corrisponde all'accensione della caldaia e ogni discesa fino al suo arresto. Possiamo persino vedere che intorno alle 14:30 la caldaia si ferma prima di raggiungere i 68 ° C

Il bruciatore modula quando la caldaia raggiunge il suo setpoint + DT ° di ritorno e il termostato ambiente è ancora richiesto. Sulla curva questo si traduce nell'appartamento in cima alle cime prima di mezzogiorno.
La caldaia si spegne nel suo punto di controllo per diversi dieci minuti prima che il termostato ambiente raggiunga il suo setpoint.
È molto chiaro che i tempi di riscaldamento sono più brevi nel pomeriggio perché il termostato ambiente spegne la caldaia prima che inizi a regolare.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
Località: Alsazia
x 33




da Philippe Schutt » 29/12/10, 09:07

Ok per il tempo di riscaldamento, ma per quanto riguarda il regolamento?

durante questo periodo consuma meno (metà?) e dovremmo prendere in considerazione solo una parte della misurazione, giusto?
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042




da Christophe » 29/12/10, 11:35

Non devi cavillare: una migliore circolazione dell'aria che consente una migliore omogeneizzazione del calore, vale a dire comfort sentito, e che è vantaggioso per il risparmio energetico. Questo vale per tutti i diffusori / produttori di calore "occasionali".

Anche su una stufa a legna con caricamento manuale, è interessante.

Abbiamo un argomento quasi simile all'idea di pitmix qui: https://www.econologie.com/forums/difference ... 10239.html

Con una buona miscelazione in tutto l'alloggio, penso che sia possibile un risparmio energetico del 20% nel corso dell'anno, sia che si tratti di regolazione automatica o manuale (stufa a legna).

Sono anche sorpreso che noi (i funzionari ...) non parliamo più di questo aspetto del riscaldamento ...

Hai un bruciatore multi-velocità Pitmix? Quale marca?
0 x

 