Inverter e consumi "diretti"




da karistote » 28/09/17, 05:18

Ciao a tutti,

Ecco il mio caso: ho (potenzialmente) 1000 Wc da PV da installare
(400 già installato in prova per ora)
i PV sono 12v / 100W mono. (collegato in serie di 24v)

Ho anche una turbina eolica che può rilasciare 600W Max, anche in 24v.

Nel mio caso, voglio usare più energia possibile
quando viene prodotto, ho relativamente poco bisogno
stoccaggio (consumo molto basso di notte, per esempio).
Inoltre, desidero limitare le dimensioni del banco batterie necessario.
Non mi importa se ci sono perdite (energia prodotta ma non utilizzata)
Potrei, ad esempio, deviarli verso una resistenza del riscaldatore.
(che limiterà notevolmente le perdite in questione)

Quindi la domanda è: quali inverter
consiglieresti per questo uso? (Massimo consumo diretto)
Sapendo ciò, alla fine non mi rifiuto di aggiungere un po 'di Wc.

Per ora, e come esempio, ho un caricabatterie victron mppt 100 / 50
su batterie 240 Ah in 24V. Ho anche un inverter 3000W tedesco 24V
Ho un problema: quando il victron entra in modalità "assorbimento", la tensione
consegnato alle batterie è quindi circa 29V, che passa l'UPS in modo sicuro
(per ingresso di sovratensione).

Grazie per l'analisi e i consigli :)
0 x
karistote
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 02/04/17, 02:15

Oggetto: Inverter e consumi "diretti"




da karistote » 28/09/17, 05:52

Bene, ho già risolto un problema, posso regolare la tensione di assorbimento sul Victron :)

D'altra parte, la domanda di un regolatore con un'uscita DIRETTA (ho già visto in PWM)
si pone sempre ... Pensa che posso senza paura "colpire le batterie" in pieno
caricare il ciclo con la configurazione corrente?
0 x
izentrop
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 13644
iscrizione: 17/03/14, 23:42
Località: Picardie
x 1502
Contatti:

Oggetto: Inverter e consumi "diretti"




da izentrop » 29/09/17, 01:02

Normalmente nessun problema, la potenza massima del pannello è inferiore a quella che può supportare il regolatore.
Basta evitare la scarica profonda della batteria, nel caso in cui il sole sia insufficiente per compensare la scarica.

In linea di principio, l'inverter interrompe l'uso non appena la tensione della batteria scende a circa 22 V. Ciò è normalmente previsto nelle sue caratteristiche.
0 x
ENERC
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 725
iscrizione: 06/02/17, 15:25
x 255

Oggetto: Inverter e consumi "diretti"




da ENERC » 04/10/17, 09:44

Per ora, e come esempio, ho un caricabatterie victron mppt 100 / 50
su batterie 240 Ah in 24V

Va bene, non supererai il 20% della batteria: 1000 (W) / 24 (V) / 240 (Ah) -> 17%

Bene, ho già risolto un problema, posso regolare la tensione di assorbimento sul Victron

Non scendere troppo sotto 29V, altrimenti le batterie si esauriranno rapidamente.

In modalità di assorbimento, la batteria produce bolle (idrogeno e ossigeno) che mescolano l'acido. Durante la carica / scarica, l'acido concentrato scende mentre l'acido meno concentrato sale. Lo scopo dell'assorbimento è mescolare questo acido.
Se non si mescola abbastanza, la batteria perde capacità e solfato.

Se sei troppo turbato puoi mettere un grande diodo per far cadere 0,7 V la tensione vista dall'inverter.

Pensi che possa tranquillamente "colpire le batterie" proprio dentro
caricare il ciclo con la configurazione corrente

Sì, non preoccuparti. Idealmente, Victron dovrebbe essere autorizzato a completare il suo assorbimento, che calcola automaticamente in base alle cariche / scariche. La parte superiore è che il led verde (Float) si accende almeno alcuni minuti al giorno.