da Axoul » 09/04/18, 18:02

Sì, è quello che ho detto a me stesso ..
Sì, c'è abbastanza spazio per arrivare
E poi ha funzionato bene per 1 anno e mezzo e nel frattempo non è cambiato nulla nella stanza.
Ho provato con la porta del garage aperta, controllo che l'area di ingresso nella casa fosse libera e che i piccoli fori nella piastra del bruciatore.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685

Oggetto: problema caldaia Okofen "sfiato fumi"




da Did67 » 09/04/18, 18:49

Questo è ciò che mi fa pensare al fan, che, se non gira bene, diventa l'ostacolo principale. Data la configurazione degli scambiatori in una caldaia a condensazione, senza ventilazione, non funziona! A differenza di una semplice stufa a legna, per la quale è sufficiente la brutta copia naturale.
0 x
ehm318
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 06/11/20, 19:11

Oggetto: problema caldaia Okofen "sfiato fumi"




da ehm318 » 06/11/20, 19:25

bjr a tutti ho una pelletmatic da 15kw e mi ritrovo con tanto pellet incombusto nel posacenere è lo stesso problema? il mio non è una condensa? grazie per consigli e risposte
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685

Oggetto: problema caldaia Okofen "sfiato fumi"




da Did67 » 06/11/20, 21:34

Questo è probabilmente un problema durante l'accensione ...

Questo potrebbe essere il caso se il pellet fosse più umido del previsto (umidità inferiore al 10%). In caso di mancata accensione, riavvia il "programma". E inizia "riempiendo" la piastra del bruciatore in modo che il pellet sia vicino all'accenditore; Se ciò accade di nuovo, la piastra potrebbe traboccare ...