Hai bisogno di un consiglio ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Sì, il sensore ambiente si sposta su un parallelo. Ma improvvisamente, il tuo piede è sbagliato.
0 x
-
- Imparo econologic
- post: 39
- iscrizione: 01/03/18, 14:49
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Dirk
Non sono molto bravo in matematica ...
Potete darmi la formula di calcolo per trovare l'acqua teorica T ° da questi valori:
[A] = -10 (mini inverno t °)
[B] = 79 (t ° di acqua a -10)
[C] = 19 (min estate t)
[D] = 36 (t ° dell'acqua per 19 °)
[F] = 20 (nessuna temperatura di riscaldamento)
[G] = 25 (min t ° di acqua)
Merci pour ton aiutante.
Philippe.
Non sono molto bravo in matematica ...
Potete darmi la formula di calcolo per trovare l'acqua teorica T ° da questi valori:
[A] = -10 (mini inverno t °)
[B] = 79 (t ° di acqua a -10)
[C] = 19 (min estate t)
[D] = 36 (t ° dell'acqua per 19 °)
[F] = 20 (nessuna temperatura di riscaldamento)
[G] = 25 (min t ° di acqua)
Merci pour ton aiutante.
Philippe.
0 x
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
secondo corso di matematica: equazione di una linea retta.
direttore coef (pendenza) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
intercettato = Ya-mXa
nel tuo caso: pendenza = -1.48
origine = 64.1
con ciò, è possibile calcolare l'ora di inizio teorica per tutte le temp.
ad esempio: se temp ext = 5 °
ora di inizio = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
direttore coef (pendenza) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
intercettato = Ya-mXa
nel tuo caso: pendenza = -1.48
origine = 64.1
con ciò, è possibile calcolare l'ora di inizio teorica per tutte le temp.
ad esempio: se temp ext = 5 °
ora di inizio = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
0 x
-
- Imparo econologic
- post: 39
- iscrizione: 01/03/18, 14:49
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Grazie è vero che nel secondo ho preferito l'inglese
Aie aie ... La matematica e io ... sull'ordinata all'origine trovo 50.83 e non 64.1, c'è qualcosa che non ho capito?
E la temperatura impostata non entra nella formula?
Phil.
Aie aie ... La matematica e io ... sull'ordinata all'origine trovo 50.83 e non 64.1, c'è qualcosa che non ho capito?
E la temperatura impostata non entra nella formula?
Phil.
0 x
-
- Imparo econologic
- post: 39
- iscrizione: 01/03/18, 14:49
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
E mentre sono lì, mi piacerebbe anche capire il ruolo della temperatura minima dell'acqua nel calcolo della temperatura di mandata. Se aumentiamo questa T ° min aumentiamo la T ° iniziale? Questo è il parallelo?
Merci.
Philippe.
Merci.
Philippe.
0 x
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Per quanto ne sappia, non interviene.
La temperatura minima, come la temperatura "massima", sono infatti dei limiti. Se il calcolo fornisce valori superiori o inferiori, il valore non viene preso in considerazione. Quando vengono raggiunti i limiti, o l'avvio è limitato al massimo (ad esempio per evitare il "surriscaldamento" dei pavimenti riscaldati). O il riscaldamento si ferma (mini), perché stimiamo che stiamo sprecando energia (circolatori, ecc.) Per qualcosa che non serve più
La temperatura minima, come la temperatura "massima", sono infatti dei limiti. Se il calcolo fornisce valori superiori o inferiori, il valore non viene preso in considerazione. Quando vengono raggiunti i limiti, o l'avvio è limitato al massimo (ad esempio per evitare il "surriscaldamento" dei pavimenti riscaldati). O il riscaldamento si ferma (mini), perché stimiamo che stiamo sprecando energia (circolatori, ecc.) Per qualcosa che non serve più
0 x
-
- Imparo econologic
- post: 39
- iscrizione: 01/03/18, 14:49
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Grazie Did67 per questa risposta. Dirk Pitt, puoi dirmi come trovi 64.1?
E perché il setpoint non inserisce il calcolo?
A meno che non capisca tutto ;-)
Grazie mille.
Philippe.
E perché il setpoint non inserisce il calcolo?
A meno che non capisca tutto ;-)
Grazie mille.
Philippe.
0 x
-
- esperto Econologue
- post: 9836
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- Località: Bassa Normandia
- x 2673
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Puoi scriverlo diversamente:
Tdpart = 36 + 1,48 * (19-Text)
La temperatura impostata (19 o 20 ° C che si desidera avere all'interno), o meglio la differenza tra la temperatura osservata e questa temperatura impostata, interviene nella correzione di questa curva di base, in più o in meno . Ecco perché è meglio disabilitarlo per fare l'esercizio suggerito sopra da Dirk Pitt.
Tdpart = 36 + 1,48 * (19-Text)
La temperatura impostata (19 o 20 ° C che si desidera avere all'interno), o meglio la differenza tra la temperatura osservata e questa temperatura impostata, interviene nella correzione di questa curva di base, in più o in meno . Ecco perché è meglio disabilitarlo per fare l'esercizio suggerito sopra da Dirk Pitt.
0 x
-
- Imparo econologic
- post: 39
- iscrizione: 01/03/18, 14:49
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Ok in questo caso per 2.9 ° all'esterno, devo avere una pendenza di 1.43 con 18 ° richiesto:
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Spento la caldaia mi manda un T ° di partenza calcolato 44 ° ... Ma la casa è buona per 18 ° ... Non capisco
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Spento la caldaia mi manda un T ° di partenza calcolato 44 ° ... Ma la casa è buona per 18 ° ... Non capisco
0 x
-
- Imparo econologic
- post: 39
- iscrizione: 01/03/18, 14:49
Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?
Grazie a tutti.
In effetti ho davvero l'impressione che la mia caldaia non sia abbastanza potente. Ancora incapace di erogare 60 ° (Setpoint di partenza) questa mattina (raggiunge il massimo a 47 ° alla partenza) ... Inoltre dopo alcuni cicli si ferma (Visualizza STOP ... Deve stimare che la differenza tra La temperatura di inizio e la temperatura di ritorno lo permettono e che lei possa "vivere" della sua riserva?) Hai qualche idea?
Altrimenti ... In breve faremo con l'attesa di cambiare o trovare una soluzione complementare quando il T ° è inferiore a 5 °
In effetti ho davvero l'impressione che la mia caldaia non sia abbastanza potente. Ancora incapace di erogare 60 ° (Setpoint di partenza) questa mattina (raggiunge il massimo a 47 ° alla partenza) ... Inoltre dopo alcuni cicli si ferma (Visualizza STOP ... Deve stimare che la differenza tra La temperatura di inizio e la temperatura di ritorno lo permettono e che lei possa "vivere" della sua riserva?) Hai qualche idea?
Altrimenti ... In breve faremo con l'attesa di cambiare o trovare una soluzione complementare quando il T ° è inferiore a 5 °
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 10 réponses
- 3551 Visto
-
messaggio dernier da phil59
Vedi ultimi messaggi
03/06/22, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 1 réponses
- 1523 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
05/04/22, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 7455 Visto
-
messaggio dernier da Fabrice Paille
Vedi ultimi messaggi
28/11/21, 11:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 2 réponses
- 5347 Visto
-
messaggio dernier da izentrop
Vedi ultimi messaggi
15/10/18, 20:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 2 réponses
- 4462 Visto
-
messaggio dernier da LOGIC12
Vedi ultimi messaggi
31/08/16, 05:14Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 343