Hai bisogno di un consiglio ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da Did67 » 10/03/18, 22:22

Sì, il sensore ambiente si sposta su un parallelo. Ma improvvisamente, il tuo piede è sbagliato.
0 x
Phil532140
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 39
iscrizione: 01/03/18, 14:49

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da Phil532140 » 14/03/18, 04:48

Dirk
Non sono molto bravo in matematica ...
Potete darmi la formula di calcolo per trovare l'acqua teorica T ° da questi valori:
[A] = -10 (mini inverno t °)
[B] = 79 (t ° di acqua a -10)
[C] = 19 (min estate t)
[D] = 36 (t ° dell'acqua per 19 °)
[F] = 20 (nessuna temperatura di riscaldamento)
[G] = 25 (min t ° di acqua)

Merci pour ton aiutante.
Philippe.
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da dirk pitt » 14/03/18, 16:04

secondo corso di matematica: equazione di una linea retta.
direttore coef (pendenza) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
intercettato = Ya-mXa
nel tuo caso: pendenza = -1.48
origine = 64.1
con ciò, è possibile calcolare l'ora di inizio teorica per tutte le temp.
ad esempio: se temp ext = 5 °
ora di inizio = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
0 x
Immagine
Clicca mia firma
Phil532140
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 39
iscrizione: 01/03/18, 14:49

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da Phil532140 » 14/03/18, 19:29

Grazie è vero che nel secondo ho preferito l'inglese : Cheesy:
Aie aie ... La matematica e io ... sull'ordinata all'origine trovo 50.83 e non 64.1, c'è qualcosa che non ho capito?
E la temperatura impostata non entra nella formula?
Phil.
0 x
Phil532140
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 39
iscrizione: 01/03/18, 14:49

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da Phil532140 » 15/03/18, 20:15

E mentre sono lì, mi piacerebbe anche capire il ruolo della temperatura minima dell'acqua nel calcolo della temperatura di mandata. Se aumentiamo questa T ° min aumentiamo la T ° iniziale? Questo è il parallelo?
Merci.
Philippe.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da Did67 » 15/03/18, 21:25

Per quanto ne sappia, non interviene.

La temperatura minima, come la temperatura "massima", sono infatti dei limiti. Se il calcolo fornisce valori superiori o inferiori, il valore non viene preso in considerazione. Quando vengono raggiunti i limiti, o l'avvio è limitato al massimo (ad esempio per evitare il "surriscaldamento" dei pavimenti riscaldati). O il riscaldamento si ferma (mini), perché stimiamo che stiamo sprecando energia (circolatori, ecc.) Per qualcosa che non serve più
0 x
Phil532140
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 39
iscrizione: 01/03/18, 14:49

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da Phil532140 » 16/03/18, 07:18

Grazie Did67 per questa risposta. Dirk Pitt, puoi dirmi come trovi 64.1?
E perché il setpoint non inserisce il calcolo?
A meno che non capisca tutto ;-)
Grazie mille.
Philippe.
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9803
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2658

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da sicetaitsimple » 16/03/18, 09:58

Puoi scriverlo diversamente:

Tdpart = 36 + 1,48 * (19-Text)

La temperatura impostata (19 o 20 ° C che si desidera avere all'interno), o meglio la differenza tra la temperatura osservata e questa temperatura impostata, interviene nella correzione di questa curva di base, in più o in meno . Ecco perché è meglio disabilitarlo per fare l'esercizio suggerito sopra da Dirk Pitt.
0 x
Phil532140
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 39
iscrizione: 01/03/18, 14:49

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da Phil532140 » 17/03/18, 07:55

Ok in questo caso per 2.9 ° all'esterno, devo avere una pendenza di 1.43 con 18 ° richiesto:

36+1.43*(18-2.9) = 58.34

Spento la caldaia mi manda un T ° di partenza calcolato 44 ° ... Ma la casa è buona per 18 ° ... Non capisco
0 x
Phil532140
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 39
iscrizione: 01/03/18, 14:49

Ri: Bisogno di consigli ... Quali impostazioni per una caldaia a pellet?




da Phil532140 » 22/03/18, 07:33

Grazie a tutti.
In effetti ho davvero l'impressione che la mia caldaia non sia abbastanza potente. Ancora incapace di erogare 60 ° (Setpoint di partenza) questa mattina (raggiunge il massimo a 47 ° alla partenza) ... Inoltre dopo alcuni cicli si ferma (Visualizza STOP ... Deve stimare che la differenza tra La temperatura di inizio e la temperatura di ritorno lo permettono e che lei possa "vivere" della sua riserva?) Hai qualche idea?
Altrimenti ... In breve faremo con l'attesa di cambiare o trovare una soluzione complementare quando il T ° è inferiore a 5 ° :(