stufa a pellet e riscaldamento a pavimento
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
Il pallone di omogeneizzazione, immagino che sia anche chiamato bottiglia a scatto. costa circa 200 € ht ad esempio qui: http://www.conecterm-68.fr/pdf/GrHy.pdf
sarebbe simile a questo:
La prima valvola miscelatrice sulla stufa viene utilizzata per controllare la T ° dell'acqua di ritorno per essere sicuri di evitare la formazione di condensa. Non è necessariamente necessario, se si accetta che la stufa gira spesso completamente. Gli altri 1 vengono utilizzati per stabilire il T ° dell'inizio dei circuiti. Possono essere motorizzati e controllati da un'unità di controllo elettronica o meno. Tenderei a dire che la lastra è impostata su T ° in modo da garantire la T ° di notte, il complemento è fornito dai radiatori, questo a causa dell'enorme inerzia della lastra che rende difficile la gestione giorno / giorno. notte.
sarebbe simile a questo:
La prima valvola miscelatrice sulla stufa viene utilizzata per controllare la T ° dell'acqua di ritorno per essere sicuri di evitare la formazione di condensa. Non è necessariamente necessario, se si accetta che la stufa gira spesso completamente. Gli altri 1 vengono utilizzati per stabilire il T ° dell'inizio dei circuiti. Possono essere motorizzati e controllati da un'unità di controllo elettronica o meno. Tenderei a dire che la lastra è impostata su T ° in modo da garantire la T ° di notte, il complemento è fornito dai radiatori, questo a causa dell'enorme inerzia della lastra che rende difficile la gestione giorno / giorno. notte.
0 x
Niente male a tutti i tuoi schemi !! Per la prima valvola a 3 vie, è sufficiente regolarla una volta per tutte e la stufa gira a una velocità moderata in questo momento.
La bombola pressurizzata può fungere da "tampone" se successivamente ci sono dei termosifoni e quindi questi fungono da tampone di stoccaggio a 60 ° C, un po 'come la persona "CDSLO" all'inizio del forum .
La bombola pressurizzata può fungere da "tampone" se successivamente ci sono dei termosifoni e quindi questi fungono da tampone di stoccaggio a 60 ° C, un po 'come la persona "CDSLO" all'inizio del forum .
0 x
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
altrimenti, poiché queste stufe sono in linea di principio collegate a caldaie esistenti, utilizzo il seguente diagramma quando il circolatore generale funziona continuamente:
quando la stufa è spenta, fa un ciclo inattivo, e quando la stufa è accesa è il suo circolatore che gira il suo ciclo, e ciò che dà al circuito principale viene preso dalla corrente generale.
Se il circolatore generale non funziona continuamente, penso che sia necessario aggiungere una valvola di non ritorno sul circuito comune / parte generale. Ma non ho ancora avuto l'opportunità di provarlo, è teorico. devi vedere se il mio loop è ancora inattivo in questo caso, temo che la caduta di pressione causerà una corrente. forse mettere anche una valvola nel circuito, per creare una caduta di pressione equivalente? ...
quando la stufa è spenta, fa un ciclo inattivo, e quando la stufa è accesa è il suo circolatore che gira il suo ciclo, e ciò che dà al circuito principale viene preso dalla corrente generale.
Se il circolatore generale non funziona continuamente, penso che sia necessario aggiungere una valvola di non ritorno sul circuito comune / parte generale. Ma non ho ancora avuto l'opportunità di provarlo, è teorico. devi vedere se il mio loop è ancora inattivo in questo caso, temo che la caduta di pressione causerà una corrente. forse mettere anche una valvola nel circuito, per creare una caduta di pressione equivalente? ...
0 x
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
Ecco:
L'unità di gestione centrale è impostata per portare la casa a una temperatura di base con la sola lastra, diciamo 18 °. inoltre definisce la temperatura iniziale dell'acqua dai radiatori.
un termostato ambiente fa circolare quest'acqua o no per portare la stanza di riferimento alla temperatura desiderata durante il giorno. I radiatori nelle altre stanze hanno un funzionamento bilanciato e quelli nelle stanze a sud sono dotati di valvole termostatiche. La temperatura notturna del termostato è impostata su un valore molto basso per mettere a riposo il circuito.
L'unità di gestione centrale è impostata per portare la casa a una temperatura di base con la sola lastra, diciamo 18 °. inoltre definisce la temperatura iniziale dell'acqua dai radiatori.
un termostato ambiente fa circolare quest'acqua o no per portare la stanza di riferimento alla temperatura desiderata durante il giorno. I radiatori nelle altre stanze hanno un funzionamento bilanciato e quelli nelle stanze a sud sono dotati di valvole termostatiche. La temperatura notturna del termostato è impostata su un valore molto basso per mettere a riposo il circuito.
0 x
-
- modérateur
- post: 79323
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11042
Philippe Schutt ha scritto:altrimenti, poiché queste stufe sono in linea di principio collegate a caldaie esistenti, utilizzo il seguente diagramma quando il circolatore generale funziona continuamente:
quando la stufa è spenta, fa un ciclo inattivo, e quando la stufa è accesa è il suo circolatore che gira il suo ciclo, e ciò che dà al circuito principale viene preso dalla corrente generale.
Ciao Philippe,
Ciò che mi disturba un po 'è la valvola a 3 vie (motorizzata quindi suppongo regolata quindi a costi elevati).
Su un altro argomento che mi ero proposto di mettere, con possibilità di bypass manuale, il peole di legno in serie al ritorno della caldaia: la stufa aumenterebbe quindi la temperatura di ritorno della caldaia.
Tu che sei un professionista, cosa ne pensi?
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 6 réponses
- 4808 Visto
-
messaggio dernier da SUPERFORM
Vedi ultimi messaggi
12/11/13, 11:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 1 réponses
- 15979 Visto
-
messaggio dernier da jonule
Vedi ultimi messaggi
17/10/13, 09:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 6 réponses
- 8141 Visto
-
messaggio dernier da yannko
Vedi ultimi messaggi
31/07/12, 11:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 0 réponses
- 3433 Visto
-
messaggio dernier da Miles Davis
Vedi ultimi messaggi
11/03/12, 20:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 10 réponses
- 6608 Visto
-
messaggio dernier da dedeleco
Vedi ultimi messaggi
27/03/11, 21:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 406