Climatizzatore reversibile reale COP Airton Inverter




da Christophe » 12/07/13, 13:23

Ho appena stimato le reali prestazioni termiche di un climatizzatore reversibile Airton. Calcolando il COP reale.

La batteria esterna di questa pompa di calore è installata
in una serra: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

Immagine

I risultati sono piuttosto impressionanti perché una misura (la più stabilizzata supera i 5 COP), per il resto si attacca ai dati del produttore !! Quindi tutto bene!

foglio di dati:

Immagine

Condizioni di misura

T ° esterno (nella serra): 36 ° C / 48% RH

Temperatura interna: 25.2 ° C

Setpoint temperatura aria: 32 ° C (massimo per evitare la regolazione)

Superficie soffiante aria condizionata: 0.0536 m²

Principe delle misure

principio: stimiamo la potenza dell'aria soffiata dal condizionamento misurando il flusso e le temperature.

Misure effettuate grazie a questo anemometro che fornisce la velocità e la temperatura istantanee del flusso d'aria.

Immagine

protocollo: Misuro i punti 4 lungo il ventilatore, il più perpendicolarmente possibile rispetto al flusso, noto T ° e km / h in ciascun punto.

La temperatura dovrebbe stabilizzarsi, quindi misuro 1 minuto dopo aver spostato l'anemometro.

Prendiamo le medie di questi 4 punti e otteniamo una misura di portata volumetrica e T ° "calda".

Correggo il flusso del volume con la densità dell'aria (che varia notevolmente tra 25 ° e 40 ° C) per ottenere il flusso di massa dell'aria.

Con il T ° interno, si ottiene un bilancio termico e si ottiene la potenza di riscaldamento ripristinata.

Misuro l'energia elettrica consumata usando a wattmetro su preso

Otteniamo il COP dividendo l'2!

Misure (eseguite a distanza di 10 minuti a partire da T = 10 min e in ordine cronologico)

Misura 1:

Pu = 1032W

Immagine

Interno t = 25.2 ° C
Hot t = 33.38 ° C
Velocità del ventilatore = 4.72 m / s
Portata = 0.2527 m3 / s
Densità a 32.5 ° C = 1.155 kg / m3
(Dopo http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Portata massica = 0.2919 kg / s
Cp air = 1004 J / kg.

Potenza restituita = 2396 W

COP = 2.32


Misura 2:

Pu = 950W

Immagine

Immagine

Interno t = 25.2 ° C
Hot t = 36 ° C
Velocità del ventilatore = 4.35 m / s
Portata volumetrica = 0.2330 m3 / s
Densità a 35 ° C = 1.146 kg / m3

Portata massica = 0.2670 kg / s
Cp air = 1004 J / kg.

Potenza restituita = 2889 W

COP = 3.04




Misura 3:

Pu = 650W

Immagine

Interno t = 25.2 ° C
Hot t = 39.4 ° C
Velocità del ventilatore = 4.19 m / s
Portata = 0.2245 m3 / s
Densità a 40 ° C = 1.127 kg / m3
Portata massica = 0.2530 kg / s
Cp air = 1004 J / kg.

Potenza restituita = 3593 W

COP = 5.53
:shock: :shock:

In breve, va bene: il COP migliore si ottiene durante il regime più stabilizzato (dopo 30 minuti di funzionamento). Farei una misurazione dopo 1 ora di funzionamento e in condizioni leggermente diverse.

Penso che la presenza della batteria esterna in una serra a 36 ° C non sia estranea a questa "spinta" del COP !!
Dernière édition par Christophe il 19 / 07 / 13, 10: 16, 1 modificato una volta.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
Località: Angouleme
x 264




da chatelot16 » 12/07/13, 13:50

un poliziotto di 5 suona bene ... ma con una temperatura esterna superiore alla temperatura interna, il poliziotto dovrebbe essere infinito!

il calore dovrebbe passare da solo senza la necessità di pomparlo!
Dernière édition par chatelot16 il 12 / 07 / 13, 14: 21, 1 modificato una volta.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79304
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11037




da Christophe » 12/07/13, 14:09

Chatelot non è sbagliato! Mi sono incasinato di nuovo o cosa? : Cheesy:

Il problema è che il muro tra la serra e la stanza dove si trova il tappo ora ... molto ben isolato! : Cheesy:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5

Ri: Aria condizionata reversibile COP reale Airton Inverter




da Hic » 12/07/13, 14:57

Christophe ha scritto:I risultati sono piuttosto impressionanti perché una misura (la più stabilizzata supera i 5 COP), per il resto si attacca ai dati del produttore !! Quindi tutto bene!

(...)

Penso che la presenza della batteria esterna in una serra a 36 ° C non sia estranea a questa "spinta" del COP !!


salut

non lo sai
il "costruttore di poliziotti" è normalizzato a 7 °?
(in parte ovviamente)


Norma: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

aria compressa a 36 °,
la tua macchina non è fatta per questo
0 x
"Fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo" Ippocrate
"Tutto ha un prezzo non ha alcun valore" Nietzche
Tortura for Dummies
Vietare per esprimere l'idea che il campo è l'accelerazione (magnetica e gravitazionale)
E si ottiene il brevetto tortura mentale opzione boia con successo
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79304
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11037




da Christophe » 12/07/13, 15:59

Quindi cosa c'è che non va? Cosa cambia

L'importante è l'effettiva performance osservata, giusto? Per convalidare o meno l'installazione dell'unità esterna in una serra!

L'osservazione di Chatelot è stata molto più pertinente della tua!

E sicuramente non ho lezioni termiche da ricevere da un ragazzo che mescola kW e kWh ... (lo dico perché nel suo precedente messaggio che ho eliminato Hic mi ha chiamato ignorante in rosso di più. ..)

In effetti il ​​rosso è per moderazione, non sei così penso? se?

Non è l'aria che viene compressa a 36 ° C ma il gas del frigorifero ...

Comunque ... questo conferma che ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
Località: Angouleme
x 264




da chatelot16 » 12/07/13, 16:14

se la pompa di calore fosse termodinamicamente reversibile, in questo caso produrrebbe elettricità!

la pressione nell'evaporatore nella serra è superiore alla pressione nel condensatore in casa ... quindi non è più un compressore ma un motore a vapore freon, che produce energia meccanica

ovviamente anche il resto del tappo non è adatto: per restituire il liquido dall'interno all'esterno, il regolatore o il capillare non funziona! avresti bisogno di una pompa! come la pompa di alimentazione di un motore a vapore!
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79304
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11037




da Christophe » 12/07/13, 16:18

Mince Chatelot, ho lol!

Sì, continua a consumare (ma il consumo è diminuito rapidamente!)

Dovrei rifare esclusivamente un test di monitoraggio dei consumi!

In ogni caso funziona mentre il manuale dice che oltre i 25 ° C al di fuori della funzione della pompa di calore (modalità di riscaldamento) non dovrebbe più funzionare ...
0 x
Alain G
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3

Ri: Aria condizionata reversibile COP reale Airton Inverter




da Alain G » 12/07/13, 16:49

Hic ha scritto:
Christophe ha scritto:I risultati sono piuttosto impressionanti perché una misura (la più stabilizzata supera i 5 COP), per il resto si attacca ai dati del produttore !! Quindi tutto bene!

(...)

Penso che la presenza della batteria esterna in una serra a 36 ° C non sia estranea a questa "spinta" del COP !!


salut

non lo sai
il "costruttore di poliziotti" è normalizzato a 7 °?
(in parte ovviamente)


Norma: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

aria compressa a 36 °,
la tua macchina non è fatta per questo



Non è davvero un problema se la ventilazione del condensatore è abbastanza importante, inoltre se l'aria condizionata ha una sicurezza ad alta pressione si fermerà semplicemente per evitare che il compressore non pompa il liquido.
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
Alain G
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3




da Alain G » 12/07/13, 16:53

Christophe ha scritto:Mince Chatelot, ho lol!

Sì, continua a consumare (ma il consumo è diminuito rapidamente!)

Dovrei rifare esclusivamente un test di monitoraggio dei consumi!

In ogni caso funziona mentre il manuale dice che oltre i 25 ° C al di fuori della funzione della pompa di calore (modalità di riscaldamento) non dovrebbe più funzionare ...


Quindi ha una sicurezza ad alta pressione!


Come ho detto sopra, se la ventilazione del condensatore è abbastanza importante, non è un problema, ma è sicuro che se si riduce la ventilazione che probabilmente ha 2 o XNUMX velocità, si fermerà.
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.

La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.

Alain
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
iscrizione: 03/12/07, 19:21
Località: vaucluse
x 9




da Raymon » 12/07/13, 17:05

Nel caso di un condizionatore inverter con compressore a 2 stadi come il mio, il poliziotto non è molto meglio a bassa potenza perché la superficie dei tubi nell'unità esterna è molto più grande rispetto all'energia consumata?

In altre parole, il poliziotto è più alto quando consuma 300w anziché 800w?
0 x

 