Climatizzatore reversibile reale COP Airton Inverter

Centrali termiche a petrolio, gas, carbone, nucleare (PWR, EPR, fusione calda, ITER), centrali termiche a gas e carbone, cogenerazione, trigenerazione. Peakoil, esaurimento, economia, tecnologie e strategie geopolitiche. Prezzi, inquinamento, costi economici e sociali ...
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79356
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11059




da Christophe » 12/07/13, 17:21

Raymon ha scritto:In altre parole, il poliziotto è più alto quando consuma 300w anziché 800w?


Sul mio modello sì, possiamo vedere chiaramente sulle 3 misure che il COP aumenta con la diminuzione del consumo elettrico !!

Ora per fare meglio dovremmo fare un test in un regime più stabilizzato e misurare l'energia piuttosto che la potenza ... ma per l'energia termica sull'aria calda non sono attrezzato !!
0 x
Alain G
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3




da Alain G » 12/07/13, 17:27

Raymon ha scritto:Nel caso di un condizionatore inverter con compressore a 2 stadi come il mio, il poliziotto non è molto meglio a bassa potenza perché la superficie dei tubi nell'unità esterna è molto più grande rispetto all'energia consumata?

In altre parole, il poliziotto è più alto quando consuma 300w anziché 800w?



Ciao Raymond!

Dipende da cosa intendi per 2 stadi, 2 stadi di compressione o 2 velocità del compressore?


Se ha una velocità di 2 compressori, effettivamente il COP sarà più alto a bassa velocità perché lo scambio calorico sarà quasi totale se consideriamo la quantità di gas spostata rispetto alla superficie di scambio.
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
Alain G
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3




da Alain G » 12/07/13, 17:30

Christophe ha scritto:
Raymon ha scritto:In altre parole, il poliziotto è più alto quando consuma 300w anziché 800w?


Sul mio modello sì, possiamo vedere chiaramente sulle 3 misure che il COP aumenta con la diminuzione del consumo elettrico !!

Ora per fare meglio dovremmo fare un test in un regime più stabilizzato e misurare l'energia piuttosto che la potenza ... ma per l'energia termica sull'aria calda non sono attrezzato !!



Questo è normale perché all'avvio il compressore pompa una maggiore massa di gas e quindi il sistema si stabilizza per consumare meno.
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.

La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.

Alain
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
Località: Angouleme
x 264




da chatelot16 » 12/07/13, 17:46

Christophe ha scritto:Ora per fare meglio dovremmo fare un test in un regime più stabilizzato e misurare l'energia piuttosto che la potenza ... ma per l'energia termica sull'aria calda non sono attrezzato !!


solo per le pompe di calore ad acqua è possibile misurare facilmente il calore prodotto, mediante un contatore di calore che misura sia il flusso d'acqua che le temperature di mandata e di ritorno

con i ventilconvettori, dovremmo fare lo stesso tipo di cose con il registratore del flusso d'aria e delle temperature di aspirazione e di scarico

in un tubo dell'acqua la temperatura è facile da misurare ... in un fan coil la temperatura non è nemmeno uniforme per tutto il flusso ... né la velocità! l'ingresso e l'uscita dell'aria devono essere estesi da grandi tubi lunghi pochi metri ...
0 x
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
iscrizione: 03/12/07, 19:21
Località: vaucluse
x 9




da Raymon » 12/07/13, 19:16

Questo è normale perché all'avvio il compressore pompa una maggiore massa di gas e quindi il sistema si stabilizza per consumare meno.

Pensavo principalmente all'area di scambio dei tubi con l'esterno, che è proporzionalmente più grande con un compressore che funziona più lentamente.

Dipende da cosa intendi per 2 stadi, 2 stadi di compressione o 2 velocità del compressore?


Nel mio climatizzatore c'è un compressore a 2 stadi:
https://www.econologie.com/forums/avis-clima ... 12394.html

Toshiba lo chiama un "compressore a doppio stadio" oltre ad essere un inverter. È japoniaiseries.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79356
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11059




da Christophe » 13/07/13, 00:50

chatelot16 ha scritto:in un tubo dell'acqua la temperatura è facile da misurare ... in un fan coil la temperatura non è nemmeno uniforme per tutto il flusso ... né la velocità! l'ingresso e l'uscita dell'aria devono essere estesi da grandi tubi lunghi pochi metri ...


Assolutamente, ho notato queste differenze con i miei 4 punti di misurazione!

In effetti dovrebbe mettere il calorimetro sui tubi del gas ... ma hey ne faremo a meno lol
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685




da Did67 » 13/07/13, 11:46

Per vedere cosa fa, prendi le misure in modalità aria condizionata, con la tua serra a 36 ° e il tuo interno a 25 °! Lì il gruppo dovrà "pompare" !!!

Non dirà nulla sulle prestazioni di riscaldamento, che dovresti rifare questo inverno. Ma un'idea paragonandola al foglio (che dovrebbe dare indicazioni sulla modalità clim se è reversibile).
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
Località: Angouleme
x 264




da chatelot16 » 13/07/13, 13:54

Christophe ha scritto:In effetti dovrebbe mettere il calorimetro sui tubi del gas ... ma hey ne faremo a meno lol


sarebbe anche peggio!

i contatori di calore sono precisi con l'acqua che tiene conto della sua capacità calorifica molto costante: con il gas refrigerante misurare il flusso e la temperatura non sarebbe sufficiente! sarebbe necessario oltre a misurare le pressioni e diffondere tutto il calcolo termodinamico .... per misurare un flusso semplice non è sufficiente, è necessario misurare separatamente il flusso della parte liquida e gassosa! perché spesso passa una miscela nei tubi, gocce di liquido nel gas ... e bolle di gas nel liquido, soprattutto quando si lascia la normale zona operativa come ultimo tentativo
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79356
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11059




da Christophe » 19/07/13, 10:35

0 x
Avatar de l'utilisateur
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5




da Hic » 03/08/13, 18:24

Christophe ha scritto:L'osservazione di Chatelot è stata molto più pertinente della tua!

Sarebbe più rilevante del
Norma: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

????????????????????????????? Morte che ride
0 x
"Fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo" Ippocrate
"Tutto ha un prezzo non ha alcun valore" Nietzche
Tortura for Dummies
Vietare per esprimere l'idea che il campo è l'accelerazione (magnetica e gravitazionale)
E si ottiene il brevetto tortura mentale opzione boia con successo

 


  • argomenti simili