Casa a energia positiva in Vandea - uffici

Costruzione di habitat naturali o ecologici: planimetrie, progettazione, consulenza, perizie, materiali, geobiologia ... Casa, costruzione, riscaldamento, coibentazione: hai appena ricevuto uno o più preventivi. Non puoi scegliere? Indica qui il tuo problema e ti consiglieremo sulla scelta giusta! Aiuto nella lettura del DPE o della diagnostica energetica ambientale. Aiuto con l'acquisto o la vendita di immobili.
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1144
iscrizione: 09/08/04, 22:53
Località: In Belgio, una volta
x 1




da Christine » 29/10/08, 13:41

Certamente, ma ciò non risponde alla domanda: un riscaldatore solo da una stufa a legna è coerente con RT2005?

hehehehehe Immagine
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
Località: Ile de France
x 42




da Capt_Maloche » 29/10/08, 14:31

È un edificio conforme, con il suo sistema di riscaldamento, poiché il consumo di energia è fatto energia primaria consommée

Sicuro che se la suddetta stufa a legna ha un rendimento di 20% (tipo camino aperto), il consumo di energia primaria verrà moltiplicato per 5

Ora, il legno è considerato rinnovabile, ma non è un motivo per sprecarlo

RT2005 ha scritto:Il consumo complessivo di energia per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffreddamento non deve superare 110kWh / m2 di SHON* / anno se si utilizza un combustibile fossile e circa 74 kWh / m2 di SHON / anno se si utilizza un riscaldatore elettrico (comprese le pompe di calore).
* kiloWattora per metro quadro di superficie netta


In generale, i rifiuti sono vietati (logici) e questi valori saranno ridotti di 20% ogni 5ans fino a 2020
o circa 110 -20% = 88 kWh / m2 in 2010
88 -20% = 70 kWh / m2 in 2015
70 -20% = 55 kWh / m2 in 2020 (il famoso 50 kWh / m2)
Dernière édition par Capt_Maloche il 29 / 10 / 08, 14: 44, 1 modificato una volta.
0 x
"Il consumo è simile a una consolazione di ricerca, un modo per riempire un vuoto esistenziale in crescita. Con la chiave, un sacco di frustrazione e un po 'di senso di colpa, aumentando la consapevolezza ambientale." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
Località: Ile de France
x 42




da Capt_Maloche » 29/10/08, 14:38

TITOLO III
CARATTERISTICHE TERMICHE MINIME
CAPITOLO I
Isolamento termico

Arte. 38. - Ciascuna parete di un locale riscaldato o considerato tale, la cui superficie è maggiore o uguale a
a 0,5 metro quadrato, rivolto verso l'esterno, a volume non riscaldato o a contatto con il suolo, deve avere
un coefficiente di trasmissione termica U, espresso in W / (m2.K), inferiore o uguale al valore massimo
dato nella tabella seguente.
Sono esclusi da questi requisiti:
- i baldacchini;
- vetrine e finestre con una funzione particolare (anti-esplosione, anti-furto con scasso,
estrazione del fumo);
- porte d'ingresso completamente vetrate che danno accesso a locali aperti al pubblico;
- lucernari, prese di fumo e porte tagliafuoco;
- le pareti traslucide fatte di blocchi di vetro;
- tetti destinati alla circolazione dei veicoli.

COEFFICIENTE DELLE PARETI U MASSIMO
Pareti a contatto con l'esterno o con il suolo ....................................... .................................................. ................................... 0,45
Pareti a contatto con volume non riscaldato .......................................... .................................................. .................................. 0,45 / b (*)
Piani bassi con affaccio sull'esterno o su un parcheggio collettivo ...................................... .................................................. .. 0,36
Piani bassi che si affacciano su uno spazio gattonato o volume non riscaldato ..................................... ............................... 0,40
Piani alti in cemento o muratura e tetti in lamiera .................................... ......... 0,34
Piani alti rivestiti con fogli di metallo .................................................. ....................... 0,41
Altri piani alti ............................................... .................................................. .................................................. ........................ 0,28
Finestre e portefinestre prese a nudo guardando fuori ...................................... .................................................. ...... 2,60
25 può 2006 RIVISTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Testo 14 su 155
. .
COEFFICIENTE DELLE PARETI U MASSIMO
Facciate continue ................................................ .................................................. .................................................. .................................... 2,60
Scatole di scatto .............................................. .................................................. .................................................. ................... 3,0
(*) b è il coefficiente di riduzione delle perdite verso i volumi non riscaldati, definito nel metodo di calcolo di Ubât.
Nelle case unifamiliari può essere il coefficiente massimo per ciascun tipo di muro della tabella precedente
aumentato di:
0,1 W / (m2.K) per una superficie massima di 5% di pareti opache dello stesso tipo rivolte verso l'esterno;
0,1 W / (m2.K) per un'area massima dell'10% di tutte le finestre e porte.
Il coefficiente U massimo preso in considerazione per windows e portafinestra è quello corrispondente al
posizione verticale.
I pavimenti sul pavimento dei locali riscaldati o considerati come tali devono essere isolati almeno
la loro intera periferia da un isolamento di resistenza termica maggiore o uguale a 1,7 m2.K / W:
- per piastrelle con una superficie maggiore o uguale a 500 metri quadrati e pavimenti di edifici industriali,
se l'isolamento è posizionato sulla periferia, può essere posizionato verticalmente su un'altezza minima di 0,5
metro;
- per altre tassellature, se l'isolamento è orizzontale o verticale, la sua larghezza o altezza minima è
1,20 meter.
Arte. 39. - Il coefficiente di perdite attraverso i muri e le aperture dell'edificio (Ubât) non può superare
coefficiente massimo di perdite di base da parte delle pareti e delle baie dell'edificio, rilevato "Ubât-max" determinato
secondo l'uso dell'edificio e il coefficiente di perdite di base da parte delle pareti e delle baie dell'edificio, osservato
"UBat-based":
- case indipendenti: Ubât-max = Ubât-base × 1,20;
- altri edifici residenziali: Ubât-max = Ubât-base × 1,25;
- altri edifici: Ubât-max = Ubât-base × 1,50.
Il coefficiente di base Ubât viene calcolato secondo la formula dell'articolo 16 ma senza tener conto dei valori di
riferimento delle superfici della baia definite nell'articolo 12. Superfici di bacche, pareti opache e lineari
sono quindi quelli del progetto.
Arte. 40. - I muri che separano parti di edifici ad uso residenziale da parti di edifici per
diverso dall'abitazione deve avere una trasmittanza termica U del muro che non può
supera 0,50 W / (m2.K) in valore medio.
Arte. 41. - Il coefficiente di trasmissione termica lineare medio del ponte termico dovuto all'incollaggio di
due pareti, di cui almeno una a contatto con l'esterno, non possono superare i valori indicati di seguito:
- per case unifamiliari: 0,65 W / (mK).
Tuttavia, questo valore viene portato su 0,75 W / (mK) fino a 31 dicembre 2007;
- per altri edifici residenziali: 1,0 W / (mK);
- per edifici non residenziali: 1,2 W / (mK);
Tuttavia, questo valore viene portato su 1,35 W / (mK) fino a 31 dicembre 2007 e per i collegamenti con
piani alti basati su lamiere grecate, a 2 W / (mK) fino a 31 dicembre 2006.
I valori da considerare sono le medie ponderate in base alla lunghezza per ciascuno dei L8 lineari, L9 e L10.

CAPITOLO II
Comfort estivo

Arte. 42. - In qualsiasi stanza destinata alla zona notte e categoria CE1, il fattore solare delle finestre deve essere
inferiore o uguale al fattore di riferimento solare definito nella tabella dell'articolo 18. Un valore nullo
corrisponde a una situazione proibita.
Arte. 43. - Salvo che le norme di igiene o di sicurezza non lo vietino, le finestre della stessa stanza diverse da
L'occupazione dei passeggeri e la categoria CE1 devono poter aprire almeno l'30% della loro superficie totale.
Questo limite è ridotto a 10% nel caso di locali per i quali la differenza di altitudine tra il punto
il fondo dell'apertura più bassa e il punto più alto dell'apertura più alta sono uguali o maggiori di
metri 4.
25 può 2006 RIVISTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Testo 14 su 155
. .
CAPO III
ventilazione

Arte. 44. - Quando è prevista l'umidificazione dell'aria soffiata durante il periodo di riscaldamento, un dispositivo
automatico deve essere in grado di regolare l'umidificazione a un livello corrispondente a un'umidità assoluta dell'aria
infuso inferiore o uguale a 5 grammi per chilogrammo di aria secca.
Arte. 45. - In caso di fabbricato ad uso diverso da quello residenziale, la ventilazione dei locali o gruppi di
locali con occupazioni, usi o emissioni di inquinanti chiaramente diversi.
da sistemi indipendenti.
Arte. 46. ​​- Nel caso di area ad uso diverso da quello residenziale, gli specifici impianti meccanizzati per
i sistemi di ventilazione devono essere dotati di dispositivi che, durante i periodi di riscaldamento e raffreddamento,
limitare le portate ai valori minimi risultanti dalle norme igieniche per i periodi in cui l'area è
non occupato.
Arte. 47. - Nel caso di fabbricato ad uso non residenziale dotato di impianti meccanizzati
dispositivi di ventilazione specifici, qualsiasi dispositivo per modificare manualmente i flussi d'aria di una stanza deve essere
Temporizzata.
Arte. 48. - Sistemi di raffreddamento degli ambienti aumentando le portate oltre quelle richieste
ai fini dell'igiene devono essere dotati di dispositivi che condannano questo aumento quando il
il riscaldamento funziona.
Arte. 49. - Le reti di ventilazione sono isolate nei seguenti casi:
- per sistemi di aria di mandata riscaldati o raffreddati in parti tra il dispositivo di riscaldamento
o raffreddamento e il limite della stanza in cui si verifica la soffiatura, ad eccezione della parte tra
locale e regolatore per le reti di aria fredda. Solo per sistemi di alimentazione dell'aria
riscaldato, l'isolamento viene imposto solo se l'aria di mandata viene riscaldata a una temperatura superiore
impostare la temperatura;
- per i sistemi dell'aria di mandata o di ritorno con un dispositivo di recupero o riciclaggio, in parti
situato al di fuori del volume riscaldato e tra il dispositivo di recupero o riciclaggio e il limite
aree riscaldate dell'edificio.
Per le parti del condotto situate all'interno di locali riscaldati e da isolare, la resistenza
Il valore termico è maggiore o uguale a 0,6 m2K / W.
Per condotte all'esterno dei locali riscaldati e da isolare, resistenza
è maggiore o uguale ai seguenti due valori: 1,2 m2K / W e il rapporto Acondext / (0,025.Ap) dove:
Acondext è l'area in metri quadrati dei condotti esterni da isolare;
Ap è la somma delle superfici delle pareti esterne prese in considerazione per il calcolo di Ubât-ref.
Arte. 50. - Gli impianti di preriscaldamento dell'aria fresca devono essere dotati di un dispositivo che ne arresti
funzionamento al di fuori del periodo di riscaldamento.

CAPITOLO IV
Riscaldamento

Arte. 51. - I generatori a combustibile gassoso che forniscono riscaldamento non devono avere un bruciatore pilota.
permanente.
Arte. 52. - 1. Caso generale:
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 54, un impianto di riscaldamento deve includere per locale servito
uno o più dispositivi di spegnimento manuale e regolazione automatica basati sulla temperatura interna di
questo locale.
Tuttavia, quando il riscaldamento è fornito da un pavimento riscaldante ad acqua calda che funziona a bassa temperatura
temperatura, questo dispositivo può essere comune ai locali con una superficie massima totale di 150 metri quadrati.
2. Disposizioni aggiuntive nel caso dei trasmettitori di effetti Joule:
Il dispositivo di controllo degli emettitori di riscaldamento Joule deve portare a un'ampiezza di
regolazione massima di 0,5 K e deriva massima del carico di 1,5 K. Questi valori vengono portati su 1 K e
2,5 K per trasmettitori a parete, stufe e fan coil
due figli ".
A meno che il trasmettitore non fornisca, insieme a quello del riscaldamento, una funzione di raffreddamento, il suo dispositivo
Il sistema di controllo deve inoltre consentire la ricezione di comandi di controllo remoto per garantire
comfort, ridotto, antigelo e stop.
Arte. 53. - 1. Caso di trasmettitori effetto Joule:
25 può 2006 RIVISTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Testo 14 su 155
. .
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 54, se il riscaldamento è fornito da apparecchi elettrici
indipendente e se la superficie riscaldata da un unico punto di erogazione di energia termica di
l'installazione supera 400 metri quadrati e include diversi locali, l'alimentazione di questi apparecchi
deve essere impostato automaticamente in base alla temperatura esterna.
Lo stesso dispositivo può servire al massimo una superficie di 5 000 metri quadrati. Tuttavia un tale dispositivo
non è obbligatorio se il riscaldamento si arresta automaticamente in caso di apertura di una delle aperture.
2. Caso di altri sistemi:
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 54, se il riscaldamento è fornito da trasmettitori collegati a
generazione centrale di calore al servizio di un'area di oltre 400 metri quadrati compresi diversi
locali, deve includere, oltre ai dispositivi di cui sopra, uno o più centrali
regolazione automatica della fornitura di calore, che è almeno una funzione della temperatura esterna. un
lo stesso dispositivo può servire al massimo una superficie di 5 000 metri quadrati.
Questo requisito non si applica agli edifici residenziali se il sistema di distribuzione serve entrambi
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria decentralizzata.
Arte. 54. - Per gli impianti di riscaldamento misto, gli articoli 52 e 53 non si applicano al riscaldamento
che, indipendentemente dall'area servita, deve includere uno o più dispositivi di regolazione
automatico a seconda almeno della temperatura esterna.
Nel caso in cui, a partire da una generazione centrale, uno fornisce apparecchiature utilizzate sia per il riscaldamento
e nell'acqua calda sanitaria, l'obbligo descritto nell'articolo 53-2 si applica solo se l'area è servita a
da questa apparecchiatura è maggiore di 400 metri quadrati e comprende diversi locali.
Arte. 55. - Qualsiasi impianto di riscaldamento a servizio di locali con occupazione discontinua deve includere
un dispositivo di controllo manuale e una programmazione automatica almeno mediante un orologio che consenta:
- una fornitura di calore secondo le seguenti quattro fasi: comfort, riduzione, assenza di gelo e arresto;
- una commutazione automatica tra queste andature.
Quando si passa da una fase all'altra, la potenza di riscaldamento deve essere pari a zero o massima
minimizzare la durata delle fasi di transizione.
Tale dispositivo può essere comune solo ai locali le cui ore di lavoro sono simili. un
lo stesso dispositivo può servire al massimo una superficie di 5 000 metri quadrati.
Arte. 56. - Reti di distribuzione dell'acqua di riscaldamento situate all'aperto o in locali non riscaldati
sono dotati di un isolamento che corrisponde a un coefficiente di perdita, espresso in W / (mK), inferiore o uguale a
2,6.d + 0,2, dove d è il diametro esterno del tubo senza isolamento, espresso in metri.
I sistemi di distribuzione dell'acqua devono avere un dispositivo di bilanciamento nella parte inferiore di ogni colonna.
Arte. 57. - Le pompe degli impianti di riscaldamento devono essere dotate di un dispositivo che ne consenta l'arresto
fuori dalla stagione di riscaldamento.

CAPITOLO V
Acqua calda sanitaria

Arte. 58. - Per gli scaldacqua elettrici ad accumulo, le perdite massime Qpr espresse in kWh
di 24 ore nel senso degli standard NF EN 60 335-1 e NF EN 60 335-2-21 sono i seguenti:
Scaldabagno inferiore a 75 litri: 0,147 4 + 0,071 9 V2 / 3;
Scaldabagno orizzontale di V maggiore o uguale a 75 litri: 0,939 + 0,010 4 V;
Scaldabagno verticale di V maggiore o uguale a 75 litri: 0,224 + 0,066 3 V2 / 3,
dove V è la capacità di stoccaggio del pallone in litri.
Arte. 59. - Gli accumulatori di gas e i riscaldatori devono avere almeno una prestazione termica
pari alle norme europee: EN 89 per accumulatori di gas e EN 26 per stufe da bagno
produzione istantanea.
Arte. 60. - Gli accumuli degli scaldacqua solari prefabbricati devono avere un coefficiente di
perdite termiche UA espresse in W / K inferiore a 0,16 V1 / 2, dove V è il volume di memoria nominale del
scaldabagno espresso in litri.
Arte. 61. - Le parti a temperatura controllata della distribuzione dell'acqua calda sanitaria sono isolate
da un isolamento il cui coefficiente di perdita, espresso in W / mK, è al massimo uguale a 3,3.d + 0,22, dove d è il
diametro esterno del tubo senza isolamento, espresso in metri.

CAPITOLO VI
Illuminazione dei locali

Arte. 62. - Il presente capitolo si applica agli edifici di cui all'articolo R. 111-20 del codice degli alloggi e
di costruzione, esclusi quelli di cui all'articolo R. 111-1.
25 può 2006 RIVISTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Testo 14 su 155
. .
Arte. 63. - Ogni stanza in cui gli occupanti possono agire sul controllo dell'illuminazione deve
avere almeno uno dei seguenti dispositivi:
- un dispositivo di estinzione ad ogni uscita dei locali;
- Un dispositivo eventualmente temporizzato, che spegne automaticamente l'illuminazione quando la stanza è vuota;
- un telecomando manuale che consente l'estinzione da ciascuna workstation.
Arte. 64. - Qualsiasi stanza il cui controllo dell'illuminazione è responsabilità del suo personale di gestione, anche
durante i periodi di occupazione, deve includere un dispositivo per l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione.
Se questo dispositivo non si trova nella stanza in questione, deve essere in grado di visualizzare lo stato dell'illuminazione
in questa stanza dal luogo dell'ordine.
Arte. 65. - In locali con più usi che richiedono livelli di illuminazione molto diversi
almeno due usi, come i locali sportivi e le sale polivalenti, un sistema
consentire alle persone autorizzate di accendere l'illuminazione superiore al livello base.
Arte. 66. - Nella stessa stanza, punti illuminati artificialmente posti a meno di 5 metri
di un vano deve essere ordinato separatamente dagli altri punti luce non appena la potenza totale
installato in ognuna di queste posizioni è maggiore di 200 W.
Arte. 67. - Quando l'illuminazione naturale è sufficiente, l'illuminazione artificiale non deve essere accesa
includendo automaticamente un orologio o un dispositivo di rilevamento della presenza.

CAPO VII
raffreddamento

Arte. 68. - Nel caso di edifici ad uso diverso da quello residenziale, devono essere previsti locali raffreddati
dispositivi di ventilazione specifici.
Arte. 69. - Le porte di accesso ad una zona refrigerata ad uso diverso dall'abitazione devono essere dotate di a
dispositivo che ne garantisce la chiusura dopo il passaggio.
Arte. 70. - Le pompe degli impianti di raffreddamento devono essere dotate di dispositivi che lo consentano
la loro fermata.
Arte. 71. - Un impianto di raffreddamento deve comprendere, per stanza servita, uno o più dispositivi
spegnimento manuale e regolazione automatica della fornitura di freddo in base alla temperatura interna.
Tuttavia:
- quando il freddo è fornito da un sistema di flusso d'aria variabile, questo dispositivo può essere comune
locali con una superficie totale di non più di 100 metri quadrati a condizione che il controllo del flusso
il totale viene eseguito senza aumento della perdita di pressione;
Quando il freddo è fornito da un pavimento di raffreddamento, questo dispositivo può essere comune ai locali
una superficie totale fino a 150 metri quadrati;
- solo per i sistemi di fan coil a due tubi, il requisito del primo comma è
considerato soddisfatto quando ogni ventilatore è asservito alla temperatura interna e al
la produzione e distribuzione di acqua fredda sono dotate di un dispositivo che ne consente la programmazione;
- per edifici residenziali e residenziali raffreddati raffreddando aria nuova senza
aumento dei flussi trattati oltre il doppio dei requisiti di igiene, l'obbligo del primo paragrafo è
considerato soddisfatto se la fornitura di freddo è, da un lato, regolata almeno in base al
temperatura dell'aria di ritorno e della temperatura esterna e, d'altra parte, è vietata nei periodi di
riscaldamento.
Arte. 72. - Prima dell'emissione finale in ambiente, tranne nel caso in cui il riscaldamento sia ottenuto per recupero
sulla produzione di freddo, l'aria non può essere riscaldata, quindi raffreddata o raffreddata e quindi riscaldata dai dispositivi
utilizzando energia e progettato per il riscaldamento o il raffreddamento dell'aria.

CAPITOLO VIII
Monitoraggio dei consumi

Arte. 73. - Per edifici ad uso non residenziale, se la superficie riscaldata supera i 400 metri
quadrati, uno o più dispositivi devono consentire di seguire la durata di funzionamento di ciascuna centrale elettrica
ventilazione dell'impianto.
Arte. 74. - Per edifici ad uso non residenziale, se la superficie riscaldata supera i 400 metri
quadrati, uno o più dispositivi devono consentire di seguire eventualmente il consumo di riscaldamento
confuso con quelli dell'acqua calda sanitaria e per misurare la temperatura interna di almeno una stanza
parte della rete di distribuzione calda.
Arte. 75. - Se un edificio ha locali o un insieme di locali destinati ad ospitare più di 40 posti letto
o destinato a servire più di 200 pasti al giorno, uno o più dispositivi devono consentire di seguire il
volume o consumo calorico di acqua calda sanitaria di apparecchiature centralizzate.
25 può 2006 RIVISTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Testo 14 su 155
. .
Arte. 76. - Se la superficie illuminata supera i 1 mq, uno o più dispositivi devono consentire
monitorare il consumo di illuminazione.
Arte. 77. - Per edifici ad uso non residenziale, se la superficie raffreddata supera i 400 metri
quadrati, uno o più dispositivi devono consentire il monitoraggio dei consumi di raffreddamento e la misurazione del
temperatura interna di almeno una stanza per parte della rete
0 x
"Il consumo è simile a una consolazione di ricerca, un modo per riempire un vuoto esistenziale in crescita. Con la chiave, un sacco di frustrazione e un po 'di senso di colpa, aumentando la consapevolezza ambientale." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79117
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 10973




da Christophe » 29/10/08, 14:40

Christine ha scritto:Certamente, ma ciò non risponde alla domanda: un riscaldatore solo da una stufa a legna è coerente con RT2005?

hehehehehe Immagine


Non solo come una casa passiva, a quanto pare ... ma giusto.

Beh, penso che ci sia un "doppio soggetto" nell'aria: https://www.econologie.com/forums/post102627.html#102627
0 x
Avatar de l'utilisateur
taglialegna
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 4731
iscrizione: 07/11/05, 10:45
Località: Mountain ... (Trièves)
x 2




da taglialegna » 29/10/08, 14:42

Christine ha scritto:Bene, non so nulla sull'edilizia ma ho fatto qualche ricerca ed ecco il testo (ti darò i dettagli) pubblicato nella GU in merito a RT2005.
Sembra che il sistema di riscaldamento sia ben preso in considerazione. Per il riscaldamento a legna, consultare l'articolo 26 (pagina 8):
Per i generatori di combustibile solido che usano il legno come energia, il sistema di riferimento è
costituito da un generatore di resa PCI a pieno carico in percentuale, per una media
l'acqua nel generatore di 70 oC, 47 + 6.logPn per una potenza nominale Pn inferiore o uguale a 400 kW
e 62,6 oltre.


Per le conclusioni e i commenti, ti lascio fare .... buona fortuna
: Cheesy:
Fonte: (il collegamento diretto all'OG non funziona quindi ecco un altro sito) http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... i_2006.pdf

PS: noto comunque che parlano della T ° di acqua, quindi pt solo caldaia a legna? Cosa escluderebbe di fatto le stufe?
Ho rovistato troppo in 24 May 2006 (ho nel mio computer da un po 'di tempo) ma mi ha rapidamente alimentato ...

Quello che posso dire di 26 è che parla anche di PAC e richiede un COP 2.45 mini-corretto, ma i CAP sono usati principalmente per riscaldare l'aria (come una stufa, in qualche modo) e non acqua ...

Possiamo notare anche questo: Per altri sistemi esclusi quelli definiti all'articolo 25, (NDM: riscaldamento per effetto Joule) il generatore di riferimento è a
caldaia con combustibile liquido o gassoso.

Questa frase potrebbe riferirsi alle stufe a legna, ma cosa significa esattamente?

Si segnala infine che tale decreto comprende allegati, di cui IV e V relativi a fascicoli di studio per "soluzioni tecniche" e per "casi particolari", da sottoporre al ministero interessato ...

Mi sorprenderebbe che un file su una casa molto ben isolata non si adatti a queste condizioni ... Potrebbe anche darsi che la BE non voglia "incazzarsi, solo stupidamente!
0 x
"Io sono un grande bruta, ma raramente sbaglia ..."
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79117
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 10973




da Christophe » 29/10/08, 14:43

Capt_Maloche ha scritto:
RT2005 ha scritto:Il consumo complessivo di energia per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffreddamento non deve superare 110kWh / m2 di SHON* / anno se si utilizza un combustibile fossile e circa 74 kWh / m2 di SHON / anno se si utilizza un riscaldatore elettrico (comprese le pompe di calore).
* kiloWattora per metro quadro di superficie netta


Quindi 74, per me è un pipo completo! Non troviamo il coef. 2,58 tra kWh EP e kWh elettrico ... Sei sicuro che non manchi un numero? Come un 2..per fare 274?

Immagine

ps: non pensi che dovremmo riassumere tutto questo su un argomento dedicato a RT o RT?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
Località: Ile de France
x 42




da Capt_Maloche » 29/10/08, 14:50

È preso da un opuscolo di Ademe, ma in realtà deve mancare il rapporto di 2.58, EH guarda il tuo tavolo 190 / 2.58 = 74 cqfd!

In generale, i rifiuti sono vietati (logici) e questi valori saranno ridotti di 20% ogni 5ans fino a 2020
o circa 110 -20% = 88 kWh / m2 in 2010
88 -20% = 70 kWh / m2 in 2015
70 -20% = 55 kWh / m2 in 2020 (il famoso 50 kWh / m2)
0 x
"Il consumo è simile a una consolazione di ricerca, un modo per riempire un vuoto esistenziale in crescita. Con la chiave, un sacco di frustrazione e un po 'di senso di colpa, aumentando la consapevolezza ambientale." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79117
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 10973




da Christophe » 29/10/08, 15:02

Capt_Maloche ha scritto:È preso da un opuscolo di Ademe, ma in realtà deve mancare il rapporto di 2.58, EH guarda il tuo tavolo 190 / 2.58 = 74 cqfd!


Ah sì visto ... tranne che deve specificare kWh elettrico quindi il prossimo 74 ... altrimenti non confrontiamo la stessa cosa ... quindi per un doc del ademe ... PAAAAAAAAAAAS BIEENNNNNNN! Soprattutto non parliamo in kWh di petrolio!

Capt_Maloche ha scritto:(il famoso 50 kWh / m2)


Questo limite mi fa ancora sorridere perché il "limite" al riscaldamento non è chiaro. In effeti; qualsiasi elettrodomestico contribuisce al riscaldamento (più o meno non sei tu che mi contraddirai Maloche eh!?) e quindi includendo l'elettricità del tipo "riscaldamento indiretto" è molto molto difficile ottenere questo valore!

Esempio: il mio unico PC utilizzato come professionista è già 1100 kWh EP all'anno! Quindi se vivessi in uno studio di 22m² sarei già a 50 kWh EP / m². Un solo con il mio PC ...
https://www.econologie.com/forums/suivi-de-c ... t6154.html

ps: mi sono "sempre" chiesto se il 100% dei watt consumati da un pc andasse in calore ... un parere?
0 x
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1144
iscrizione: 09/08/04, 22:53
Località: In Belgio, una volta
x 1




da Christine » 29/10/08, 15:18

Boscaiolo ha scritto: Le CAP sono usate la maggior parte del tempo per riscaldare l'aria (come una stufa, per così dire) e non l'acqua ...


Penso che sia acqua di riscaldamento (caldaia a legna) ed è coerente.

Boscaiolo ha scritto: Possiamo notare anche questo: Per altri sistemi esclusi quelli definiti all'articolo 25, (NDM: riscaldamento per effetto Joule) il generatore di riferimento è a
caldaia con combustibile liquido o gassoso.

Questa frase potrebbe riferirsi alle stufe a legna, ma cosa significa esattamente?


Penso che ciò significhi che le prestazioni devono essere le stesse di quelle fornite per i generatori con combustibili liquidi o gassosi, vale a dire:

Per i generatori con combustibile liquido o gassoso, il sistema di riferimento ha le caratteristiche
seguenti:
Le potenze nominali di riscaldamento Pn, espresse in kW, sono quelle utilizzate per il calcolo del Cep;
- la temperatura minima di funzionamento è quella di una caldaia a bassa temperatura nel senso di
Metodo di calcolo Th-CE;
- le esibizioni sono riportate di seguito:
Immagine

In questo caso infatti, non è la stufa stessa a costituire un problema, ma le sue prestazioni. Sembrerebbe più logico e nello spirito del testo.

Bene, ripeto che non ho competenze tecniche ma ho buone capacità di comprensione del testo :|
0 x
Avatar de l'utilisateur
taglialegna
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 4731
iscrizione: 07/11/05, 10:45
Località: Mountain ... (Trièves)
x 2




da taglialegna » 29/10/08, 15:30

Christine ha scritto:[...]
Boscaiolo ha scritto: Possiamo notare anche questo: Per altri sistemi esclusi quelli definiti all'articolo 25, (NDM: riscaldamento per effetto Joule) il generatore di riferimento è a
caldaia con combustibile liquido o gassoso.

Questa frase potrebbe riferirsi alle stufe a legna, ma cosa significa esattamente?


Penso che ciò significhi che le prestazioni devono essere le stesse di quelle fornite per i generatori con combustibili liquidi o gassosi, vale a dire:

Per i generatori con combustibile liquido o gassoso, il sistema di riferimento ha le caratteristiche
seguenti:
Le potenze nominali di riscaldamento Pn, espresse in kW, sono quelle utilizzate per il calcolo del Cep;
- la temperatura minima di funzionamento è quella di una caldaia a bassa temperatura nel senso di
Metodo di calcolo Th-CE;
- le esibizioni sono riportate di seguito:
Immagine

In questo caso infatti, non è la stufa stessa a costituire un problema, ma le sue prestazioni. Sembrerebbe più logico e nello spirito del testo.

Bene, ripeto che non ho competenze tecniche ma ho buone capacità di comprensione del testo :|
Mwoui ... è sorprendente perché le stufe a legna con rese intorno al 89%, esiste, mi sembra, giusto?
0 x
"Io sono un grande bruta, ma raramente sbaglia ..."

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Torna a "Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica"

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 107