CRETA ha scritto:DF può essere superfluo nelle regioni temperate in Francia.
infatti l'aria in uscita dal PC "potenziato" rischia di essere invece raffreddata dall'aria viziata a 20 ° C tramite uno scambiatore che è costoso e che verrà utilizzato solo 4 mesi su 12 a meno che non si risieda in Alsazia o in Mosella ... o in alta quota, no
Ne ero stanco
, Ben se, ma non alcun CTA, è necessario prendere uno scambiatore rotante disinseribile, digitare SWEGN o GEA o altri ora
http://www.swegon.com/swegon/templates/ ... 16161.aspx gli scambiatori hanno una resa dell'90% e, con questo tipo di impianto, le perdite sull'aria fresca non rappresentano più nulla sull'anno,
Motivo anche per il nord della Francia
CRETA ha scritto: condizionamento solare = da "tunnel di ghiaia" perché a giugno luglio la T ° della piattaforma è ancora bassa (da 15 a 17 ° C ...
)
Come un pozzo canadese di buone dimensioni che consente di soffiare a 14 ° C
Sto calcolando questo, devi mettere le guaine in profondità 5m, le vedo bene nella periferia
CRETA ha scritto:acqua calda solare .. perché mai vogliono pannelli difficili da mantenere e costano la pelle di Efeso ??
Mi piace la formula
, è vero che sono una radiazione diretta partigiana, smaltando cosa, ma in questo caso, nulla da conservare a breve termine (pochi giorni), è in questo che i sensori hanno la loro utilità, e l'enetretien d ' un sensore è limitato
CRETA ha scritto: -Da molto tempo ho sempre associato una batteria di scambio aria-acqua sul circuito dell'aria nella parte superiore della veranda o il sensore dell'aria, si tratta infatti di far funzionare un termoventilatore "capovolto" ... facciamo lo stesso negli USA (non so dove diavolo ho messo questo link ma è su Futura)
AH? ma non possiamo sperare di avere più di 40 ° C in cima a questo tipo di volume se vogliamo goderne un po ', e con una perdita sullo scambio di circa 10 ° C rimanere ragionevole, è un preriscaldamento a 30 ° che è previsto ... in estate, in inverno molto meno
CRETA ha scritto:E non c'è bisogno di riscaldare il pavimento .. o giù di lì una parete riscaldante in mattoni di fango, accoppiata con una stufa a legna o un sensore dell'acqua ...
BRG house =
Il riscaldamento a pavimento è interessante dal punto di vista del comfort, si noti che è reversibile, la difficoltà rimane di alimentarlo da un deposito da definire
La soluzione a ciottoli è interessante perché lo scambio può essere fatto a buon mercato con l'aria, e ho potuto vedere un volume molto grande isolato sotto il pavimento basso della casa (circa 150m3 con una velocità di riempimento del 70% ) per accumulare l'estate, e possiamo immaginare tutte le possibili fonti esterne per rinforzare "il carico": aria esterna, collettori solari, veranda ...
la casa deve essere fortemente isolata dall'esterno per mantenere una significativa inerzia termica all'interno
Dal punto di vista del calcolo, ima ginons ha un pavimento 75m² molto ben realizzato su livelli 2 con vetri 35%, con pareti 0.2 W / m².k coef u e finestre 1.2 W / m².k
- Le perdite massime di -7 ° C sarebbero intorno a 3KW (escludendo l'aria fresca, escludendo la luce solare ed escludendo l'illuminazione degli ingressi interni, attrezzature, prendere il caso peggiore, inverno marcio e congelato)
- o un flusso d'aria con un soffio a 26 ° C per 19 ° C all'interno di 1200m3 / h massimo (beh, torniamo ad esso
)
- una potenza massima per il riscaldamento di aria fresca (da -7 ° C a 26 ° C il flusso di aria fresca volontariamente limitato a 200m3 / h) di 2.3 KW
Un saldo massimo di circa 5KW tutto confuso, esclusi vari contributi, solare, interno ecc ... che ci rende secondo il calcolo del DJU = 7400 KW.h per l'anno o 26 640 000 KJ comunque
Quindi, vediamo cosa potrebbe fornire la nostra piscina di ciottoli:
il calore specifico è intorno a 2KJ / Liter.k
il tasso di "riempimento" del 70% ci dà 150 x 000 x 0.7 = 2 KJ / K e prendiamo un delta T effettivo di 210 ° C o 000 KJ disponibile
vale a dire, anche 150m3 di ciottoli fornirà solo 1 / 20th o 4% dei requisiti di riscaldamento annuali e 8% se gioco su un delta T della massa di 12 ° C
Nel rapporto non ho visto quale% del fabbisogno di riscaldamento nell'anno abbia comportato questo tipo di stoccaggio
il pozzo canadese è buono